PLC扩展模块出现LV(电压低)报警???WHY??? 点击:442 | 回复:3



工控-新手上路

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:38
  • 注册:2008年8月06日
发表于:2009-03-26 23:54:55
楼主

DVP24EX00R2的输入输出点数不够,现加了一个DVP08XP11T(4输入,4输出),在主机上加扩展出现了LV报警,只将L和N端(主电源)接了,其他都没接。以前用别的系列PLC接扩展时没出现过这样的情况,请问这是什么原因????




lesing

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:76帖 | 3076回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5728
  • 注册:2005年4月13日
发表于:2009-03-27 08:30:30
1楼
DVP08XP11T(4输入,4输出)模块需要外加24VDC供电电源的。

刚毕业的小娃娃

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 24回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:52
  • 注册:2009年1月26日
发表于:2009-03-28 18:56:23
2楼

我也碰到过这问题。。

梁宽

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 10回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:28
  • 注册:2009年3月01日
发表于:2009-03-29 20:46:27
3楼
要加24V的,当然会跳LV