急:有谁熟悉渭南科赛KS2000静止画面监视系统吗?
点击:
873
| 回复:
2
李春华1
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:23帖 | 313回
年度积分:0
历史总积分:822
注册:2008年9月11日
发表于:2009-03-16 23:29:30
楼主
我公司有一台渭南科赛KS2000静止画面监视系统最近出现了问题,拆开摄像头机箱,发现电路板(KS2000)上的R2.R3电阻已发热脱落,一频闪灯烧,更换一块电路板和两频闪灯后,能正常使用,但五分钟后,R1电阻发热,而且温度可达70℃,请教那位高手,能有什么办法解决?电话:13978455301 急急急
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
彭贤文
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 30回
年度积分:0
历史总积分:248
注册:2005年11月19日
发表于:2009-03-27 13:01:12
1楼
找科赛的维修人员啊,他们有很多服务人员在各地,找他们是最好的办法
回复
引用
举报
niujunpeng
关注
私信
精华:0帖
求助:1帖
帖子:5帖 | 991回
年度积分:0
历史总积分:4718
注册:2005年9月04日
发表于:2009-04-06 07:30:33
2楼
负载电流大,按线路找,应该能找出问题。