变频调节究竟比工频省多少电 点击:314 | 回复:0



love2006

    
  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:209帖 | 1300回
  • 年度积分:23
  • 历史总积分:3382
  • 注册:2006年2月21日
发表于:2009-03-03 22:20:00
楼主
变频调节究竟比工频省多少电?
1、变频器在变流过程中有5%-6%的损耗;
2、如果不调速,安装变频器后,就增加了损耗,不是节电!
3、如果电动机必须调速,才可以用变频器,以满足工况的需要;
4、变频调速后,节不节能,还要看工艺过程,也可能节能,也可能不节能;
5、如果用变频器作启动用,电机启动后一定要切换到工频电网!
1、 变频节能
由流体力学可知,P(功率)=Q(流量)╳ H(压力),流量Q与转速N的一次方成正比,压力H与转速N的平方成正比,功率P与转速N的立方成正比,如果水泵的效率一定,当要求调节流量下降时,转速N可成比例的下降,而此时轴输出功率P成立方关系下降。即水泵电机的耗电功率与转速近似成立方比的关系。
2、软启动节能
由于电机为直接启动或Y/D启动,启动电流等于(4-7)倍额定电流,这样会对机电设备和供电电网造成严重的冲击,而且还会对电网容量要求过高,启动时产生的大电流和震动时对挡板和阀门的损害极大,对设备、管路的使用寿命极为不利。而使用变频节能装置后,利用变频器的软启动功能将使启动电流从零开始,最大值也不超过额定电流,减轻了对电网的冲击和对供电容量的要求,延长了设备和阀门的使用寿命。
对于某些场合,使用变频器即使不节能也能创造很大的经济效益,毕竟现在最好的启动方式就是变频的软启动嘛,不过是否用变频器,还是要综合考虑,