请教台达ASDA-AB伺服内部寄存器定位 点击:1031 | 回复:4



keren

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:25帖 | 89回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:174
  • 注册:2002年9月14日
发表于:2009-02-24 22:54:26
楼主
用台达ASDA-AB型伺服系统,外部给一个启动信号,要求电机正转8.75转停机。我用内部寄存器定位功能(PR),设定P1-15为8,P1-16为7500。每次运转停机后显示出来总是和设定值相差10多个脉冲。实际值比预先设计的少了。这是怎么回事?哪里的问题?请各位指教。



甄鑫

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 14回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:23
  • 注册:2007年11月22日
发表于:2009-03-06 19:46:21
1楼

那我想您帮我确认一下问题:

1.是否触发命令前已经回过原点?

2.每次相差的10多个脉冲是否是固定的?

3.电机是否设定了电子齿轮比?

4.实际运转的位置是否和设定的8.75转相辅?还是实际位置就是相差了10多个脉冲?

如果在这上面讲不清楚,可以给我电话。15801282104

电工A

  • 精华:7帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:80帖 | 985回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1414
  • 注册:2001年12月17日
发表于:2009-03-16 18:30:14
2楼
 停机?还SERVO ON 么

璃天

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 16回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:107
  • 注册:2017年10月16日
发表于:2018-11-12 13:24:28
3楼

楼主好人啊,好资料啊,快来围观

璃天

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 16回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:107
  • 注册:2017年10月16日
发表于:2018-11-12 13:25:52
4楼

感谢楼主发帖哈哈哈哈,好东西,学习一个