光洋SH 可编程控制器通病 点击:419 | 回复:4



张智勇

    
发表于:2009-02-07 14:50:53
楼主
我公司有沈阳纺机FA306A并条机20台,运行过程中程序I23输入正常,PLC不定时I23故障报警,直接短接I23故障不变,一般几十分钟出现一次,随机又正常。把PLC 的I23线调整到I22并修改程序后故障解除
去年在附近一家纺织厂也遇到过SH32相同故障,也是通过修改程序后排除故障