请打家分析一下 点击:352 | 回复:5



dongyueyu

    
发表于:2009-01-20 22:45:16
楼主
我们公司在同一回路上接了2盏路灯和一些日光灯,用的是16平方的无铠电缆,在室外挖缆沟敷设。采用单相漏电断路器直接控制(路灯处另有开关控制)。试电一切正常,但是用卡表卡电流时发现,空载时相电流是4A多,于是把日光灯打开(共8盏)发现的电流为3A左右,再把有镇流器的路灯打开发现电流为2A左右。请问这是为什么?难道说在空载时更费电?请大家讨论一下!


楼主最近还看过

SSI ļʱ