现场使用的是意大利GM温度采集系统,系统属于本安型的,现场安装。前端主要接K型热电偶。安装完成后显示、通讯
(MODBUS)均没有问题。甲方突然突出检测精度,我们想肯定也不会太差。结果奇怪的问题就出现了,甲方用仪器输出标准K
偶信号,显示值跟实际测量值,不管在50度还是500度均比实际值高4度左右。我们就怀疑K偶的补偿有问题,我们把仪器输出信
号换成Mv信号输出,GM显示值跟实际测量值,基本一模一样。望高人指点迷津!