变频器逆变晶闸管烧坏的原因有几种? 点击:1101 | 回复:6



ytfxx

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 29回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:96
  • 注册:2008年4月29日
发表于:2008-12-21 15:09:37
楼主
一声巨响,一台威肯(vacon)变频器炸了,拆开看,逆变部分有一晶闸管碎片已经不知道非到哪里去了,想请教一 下原因



确定

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:50帖 | 103回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:360
  • 注册:2006年12月09日
发表于:2008-12-21 20:27:32
1楼

我单位也一台炸了,IGBT炸了,功率板烧了,缓冲电阻炸了,这种变频器没有快熔,纳闷!质量太差。

WANGJINHENG6

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 7回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:65
  • 注册:2006年12月03日
发表于:2008-12-21 23:27:54
2楼

你们多大功率变频器?使用多长时间?

 

 

ytfxx

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 29回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:96
  • 注册:2008年4月29日
发表于:2008-12-22 08:50:29
3楼
280KW,使用还没到一个月。

FDD1997

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 935回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1082
  • 注册:2008年12月20日
发表于:2008-12-22 11:34:21
4楼

电机功率又是多大的?变频器质量以问题,不好分析

岚1996

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:71帖 | 1116回
  • 年度积分:122
  • 历史总积分:7826
  • 注册:2006年1月13日
发表于:2008-12-22 12:06:12
5楼
可以说详细点,变频器的工况,环境,方便大家分析啊

drives

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 56回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:109
  • 注册:2004年8月21日
发表于:2009-01-20 13:10:56
6楼

变频器的IGBT损坏的原因有很多,外围因素居多