哪位朋友做过燃煤锅炉引风机与鼓风机变频节能改造的?如果需要做自动调节的话,用压力单独控制还是用压差控制变频器的速度比较好?
先谢了!
wgjcon
我建议用压力单独控制引风部分!然后由用气量控制和决定鼓风量!
jfming501
我们能给你做方案,但不知道你是哪里的?我是深圳的公司
工控009
呵呵,我的公司也可帮你或提供技术咨询,在广州的,62817717
张洪涛
用流量控制锅炉才对!锅炉三冲量调节也应加入!
1楼的朋友,你说的用气量决定鼓风量,如何取样?(变频器速度信号如何取样啊?)
以节能为已任