当前位置:
工控论坛
> >
产品
>
变频与传动
我要发帖
台达变频器显示接地故障
点击:
1176
| 回复:
3
电笔一支
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:12帖 | 365回
年度积分:0
历史总积分:583
注册:2004年6月02日
发表于:2008-12-14 13:11:25
楼主
一台台达VFD系2.2KW变频器,历史故障显示13(接地保护)。通电后发现输出U相电压对其它两相偏低,且V或W两相对地(散热片)有电压,接假负载时有电流,U相无。怀疑模块U相软接地,更换后故障现象无变化。将模块与散热片悬空后通电,模块的接地背板上依然呈现上述现象,然而测量背板与各引脚均绝缘良好,百思不得其解,何故?
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
电笔一支
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:12帖 | 365回
年度积分:0
历史总积分:583
注册:2004年6月02日
发表于:2008-12-15 10:22:15
1楼
没有人碰到过么???
回复
引用
举报
电笔一支
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:12帖 | 365回
年度积分:0
历史总积分:583
注册:2004年6月02日
发表于:2008-12-16 16:08:30
2楼
明天准备把驱动集成块PC929拆下来试试,现在风枪不在身边
回复
引用
举报
电笔一支
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:12帖 | 365回
年度积分:0
历史总积分:583
注册:2004年6月02日
发表于:2008-12-20 13:32:45
3楼
换了就好了,原来是驱动光耦PC929性能不良