台达变频器显示接地故障 点击:1176 | 回复:3



电笔一支

    
  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:12帖 | 365回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:583
  • 注册:2004年6月02日
发表于:2008-12-14 13:11:25
楼主
一台台达VFD系2.2KW变频器,历史故障显示13(接地保护)。通电后发现输出U相电压对其它两相偏低,且V或W两相对地(散热片)有电压,接假负载时有电流,U相无。怀疑模块U相软接地,更换后故障现象无变化。将模块与散热片悬空后通电,模块的接地背板上依然呈现上述现象,然而测量背板与各引脚均绝缘良好,百思不得其解,何故?



电笔一支

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:12帖 | 365回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:583
  • 注册:2004年6月02日
发表于:2008-12-15 10:22:15
1楼

没有人碰到过么???

电笔一支

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:12帖 | 365回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:583
  • 注册:2004年6月02日
发表于:2008-12-16 16:08:30
2楼

明天准备把驱动集成块PC929拆下来试试,现在风枪不在身边

电笔一支

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:12帖 | 365回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:583
  • 注册:2004年6月02日
发表于:2008-12-20 13:32:45
3楼

换了就好了,原来是驱动光耦PC929性能不良