当前位置:
施耐德PLC故障
回复 | 人气 | 打印
hmily160238 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2008-11-21 09:57:48 楼主
施耐德PLC显示 I/O‘,ERR故障,与人机界面无法通讯。I/O板无故障,拆除I/O板上的24V电源后,ERR故障消除,与人机界面通讯正常。请指点,谢谢!!!
分享到: 关注收藏 邀请回答 回复 举报
guafa58 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2008-11-21 11:35:33 1楼
  哦,这是个什么故障啊,没有遇到啊,呵呵,请高手分析啊
  回复 引用 举报
李旭栋 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2008-11-23 11:02:03 2楼
  施耐德PLC外围电路短路
  回复 引用 举报
xiakebiao110 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2008-11-23 14:34:06 3楼
 

电源冲突了,共地看看吧。

  回复 引用 举报
随笔11 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2008-12-05 19:40:29 4楼
  学习了  
  回复 引用 举报
azheng111 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2008-12-25 19:53:18 5楼
  那就可能是电源问题,学习中..
  回复 引用 举报
suizhi 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2008-12-25 20:58:57 6楼
  短路短路 输入或输出短路!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  回复 引用 举报
dengh 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2008-12-25 21:05:43 7楼
  I/O板外部线路短路,测量下电流应该很大。
  回复 引用 举报
xuyanfei 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2008-12-29 14:41:53 8楼
 

有谁能知道施耐德编程软件UNITY PRO中XXMIT功能块的详细用法?

 

  回复 引用 举报
xuyanfei 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2008-12-29 14:46:28 9楼
 

什么类型的I/O板卡?如果是需要外供电24V的话,外电源没有进来会出现这种情况。

 

  回复 引用 举报
tiantianxiangni 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2009-02-10 19:21:28 10楼
 

我们这里用的也出现这样的毛病,程序老是停止运行。我们厂用的是PL7

  回复 引用 举报
xiao1967 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2012-08-02 10:13:42 11楼
 

我的是485芯片炸了

  回复 引用 举报
xiao1967 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2012-08-02 10:15:10 12楼
 

可能是雷击,

 

  回复 引用 举报

周点击排行
周回复排行
最新求助