散料接卸设备拨车机6台行走电机变频控制 点击:350 | 回复:8



51111

    
  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:12帖 | 156回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1071
  • 注册:2002年7月11日
发表于:2008-11-14 00:13:12
楼主
散料接卸设备拨车机6台行走电机变频控制,是选择1拖1\1拖2\1拖3\,需要考虑同步运行,无编码器矢量控制,哪种方案好,怎么比较呢,谢谢各位大虾.



犯愁

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 155回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:279
  • 注册:2006年2月14日
发表于:2008-11-14 10:26:38
1楼
你电机都是多大的?几台电机同步要求高不

fa_ybq

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 743回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1060
  • 注册:2007年1月19日
发表于:2008-11-14 13:23:04
2楼

对你说的设备不了解,你最好是说明白点。

51111

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:12帖 | 156回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1071
  • 注册:2002年7月11日
发表于:2008-11-14 13:45:39
3楼

6台63千瓦的,同步要求不是特别的高,主要是找不到能量化的标准.

这个设备就是用来牵引一列火车皮的,属于恒转矩有冲击性的负载.

犯愁

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 155回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:279
  • 注册:2006年2月14日
发表于:2008-11-14 14:21:02
4楼
63KW,这么大功率,估计只能1拖1了,速度控制信号相同就可以,控制信号最好用电流信号

铭记历史

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:20帖 | 286回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:631
  • 注册:2005年10月28日
发表于:2008-11-14 16:10:56
5楼

应该问题不大啊,变频器放大就可以了,

51111

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:12帖 | 156回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1071
  • 注册:2002年7月11日
发表于:2008-11-14 17:40:28
6楼

谢谢,那一拖二有什么不好的呢?

平和

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 1467回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2650
  • 注册:2004年3月21日
发表于:2008-11-14 19:10:44
7楼

方案1:1台400KW的变频器同时拖动6个电机。。

方案2:6台75KW变频器,接成直流侧共母线,6路速度给定信号由1拖6同步控制器提供。。

这两种方案我们在4*45KW百米大孔径旋焊线上均用过,负载情况基本与你的工况一致。简单/可靠/实用。效果用户很满意。。

欢迎探讨:QQ:137383145  E-MAIL:zhangzirui36@hotmail.com

51111

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:12帖 | 156回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1071
  • 注册:2002年7月11日
发表于:2008-11-20 23:04:10
8楼

谢谢各位.谢谢各位.
谢谢各位.