不知道大家有用没有
变配电系统考评检查表
No.223
序号 考评内容 考评说明 应得分 实得分 备注
1 变配电站环境 与其它建筑物间有足够的安全消防通道 一处不合格扣该项目应得分值,多套变配电系统取平均值。 0.8
与爆炸危险场所、有腐蚀性场所有足够的间距 0.8
地势不应低洼,防止雨后积水 0.8
应设有100%变压器油量的贮油池或排油设施 0.8
变配电间门应向外开,高压室(间)门应向低压间开,相邻配电室门应双向开 0.8
门、窗(高压侧)应装设孔小于10×10mm的金属门窗 0.8
多层建筑装置可燃油电气设备变配电所应在底层;高层建筑内不宜装置可燃电气设备变配电所 1.2
2 变压器、发电机 油标油位指示清晰,油色透明无杂质,变压器油有定期绝缘测试报告,且不漏油 2
油温指示清晰,温度低于85℃,冷却设备完好,发电机工作温度符合要求 2
绝缘和接地故障保护完好可靠,有定期测试资料 4
瓷瓶、套管清洁,无裂纹或放电痕迹 2
变压器、发电机运行过程中内部无异常响声或放电声 2.8
应有符合规定的警示标志和遮拦 1.2
3 高低压配电间、电容器间控制装置
所有的瓷瓶、套管、绝缘子应清洁无裂纹 0.8
所有的母线应整齐清洁,接点接触良好,母线温度变化应低于70℃,相序标志明显,连接可靠 0.8
各类电缆及高压架空线路敷设应符合安装规程,电缆头外表面清洁无漏油,接地可靠 2
断路器应为国家许可生产厂的合格产品,有定期维修检测记录,油开关油位正常,油色透明无杂质,无漏油,渗油现象 4.8
操纵机构应为国家许可生产厂的合格产品,有定期维修检验记录,操纵灵活,联锁可靠,脱扣保护合理。双电源供电或自有发电必须加装联锁装置 4
所有空气开关灭弧罩应完整,触头平整 0.8
电力电容器外壳无膨胀,温升符合要求,无漏油现象 0.8
接地故障保护可靠,并有定期试验记录 2
各种安全用具应完好可靠,有定期检测资料 2
变配电间内各种通道应符合安全要求,应有规定的警示标志及工作标志 2
合计 40
低压电气线路(固定线路)考评检查表
No.224-1
序号 考评内容 考评说明 应得分 实得分 备注
1 线路的安全距离符合要求 一处不合格扣该项目应得分值,得分低于3.75分者为不合格。
实 得 分 =
0.18×100 1.25
2 线路的导电性能和机械强度符合要求 0.75
3 线路的保护装置齐全可靠 0.75
4 线路绝缘、屏护良好,无发热和渗漏油现象 0.75
5 电杆直立、拉线、横担瓷瓶及金属构架等符合安全要求 0.5
6 线路相序、相色正确、标志齐全、清晰 0.5
7 线路排列整齐、无影响线路安全的障碍物 0.5
合计 5