10天前,本地一村里的恒压供水系统需要调节供水时间,主要因为农村农户收费困难就把原来的每天3次共12小时的供水改成每天3次共6小时供水。系统是山东临沂某公司产的,没有使用自动和手动状态,只使用定时状态。
调节定时设置周一到周日后,调节时钟进行测试,完全正常。但是运行中出现了这样的结果:大多数时间是正常的,偶尔出现不需要水的时候在供水,到现场发现状态处在“自动”位置(文本上显示的状态),需人工调节在“定时”上才正常。
问管理员:都是谁能进这个泵房?
答:只有我自己有钥匙。
我无法回答。。。。。。
tyqtyq
变频器干扰了定时器。
jinlinjichuang
农村电网不稳定 ,你测测电压变化大不.它影响PLC
武岗市