趁中午休息的时候,讲一讲软启动器应用电路设计的几个问题。
软起动器应用电路设计的几点事项:
1.软启动器起动时有3倍于额定左右的起动电流。参数设置不当会烧坏电机,在电路设计中不要把热保护放在起动电路外。
很久以前,一个做成套的老板打电话说现场有点问题,让我到帮调一下软起动器,我去了才知道,用户说3倍起动电流太大,软起动器没意义,于是那老板就拼命往下调,结果电机起不动,最后把电机烧了。我先是给他们解释了一遍软起动器的真正意义,费了好大口舌;然后看图纸才发现,保护用的热继电器触点放在了运行回路里,起动过程没有保护,弄清楚了以后,老板安排人现改电路。到现在我还是有点不明白:同时期内很多图纸(包括软启动器、降压起动等)为什么要把热保护放在起动回路外面?
3.软启动器都有一个起动完成的继电信号,可用来控制旁路接触器,软启动器尽管可以直接带负载运行,但是其损耗总比直接用接触器带负载运行大。
这点大家都应该明白,在软启动器一托N应用中很重要。单纯的一托N手动电路很简单,我从没用过PLC,有时候去定制个凸轮转换开关,有时甚至不用。顺便说一句那转换开关(LW15、LW12)做起来真容易,我记得一次是个干个体的小妹子,一次是个国营厂的老大爷,看着开关的动作图10分钟就可以搞定,并且他们对电路是一翘不通。
下图就是用转换开关手动控制的一拖四简单应用。KM*1是起动接触器,KM*2是旁路接触器。