关于水泥稳定土拌和站电脑自动控制计量系统的故障处理(一) 点击:722 | 回复:1



科海初探

    
  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:7帖 | 151回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:592
  • 注册:2005年10月29日
发表于:2008-10-30 20:24:32
楼主

自从电脑计量自动控制系统软件开发并应用于水泥稳定土拌和站(二灰拌和站)以来,其计量之精确,控制之完善越来越受到广大筑路工程公司的公认,但其使用过程中偶遇的信号干扰致使操作于维修者头痛,本人以自己六年来工作的经验告知各位一些基本处理方法,为各位提供方便:一,信号线所有屏蔽线必须单独良好接地,同时与电脑主机接地。二,自动控制的变频器接地必须与屏蔽线接地点离开五十公分以上。三,屏蔽线地线绝对不能接到零线上,同时所有操作柜也要作到接地良好且不可与其他接地线共用一个接地线。四,对于产于山东潍坊,安丘,青州,泰安等地的电脑计量自动控制系统,他们的速度信号(脉冲信号)都是由一个自制的速度传感器提供对于他来说屏蔽线可以直接去掉不接对系统来说干扰反而更小,这是绝对的经验,因为该传感器本身就是干扰信号的传播者,去掉屏蔽线等于切断干扰。




蓝海华腾

  • 精华:17帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:77帖 | 3116回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7271
  • 注册:2005年11月04日
发表于:2008-10-30 20:53:58
1楼
这是绝对的经验,因为该传感器本身就是干扰信号的传播者,去掉屏蔽线等于切断干扰。不错