电动机的问题 点击:506 | 回复:15



紫雾月光

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 277回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:393
  • 注册:2008年2月21日
发表于:2008-10-21 20:32:13
楼主

电动机的偏流

如1KW偏多少电流为正常,我们75KW的电机,负载电流为76  78  83这样为正常吗?

谢谢各位的讨论




sunnjh

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:30帖 | 317回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:703
  • 注册:2002年11月28日
发表于:2008-10-21 20:43:08
1楼
异步电机电流不平衡在10%内算正常

电工学徒

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 939回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1127
  • 注册:2002年9月20日
发表于:2008-10-22 09:35:07
2楼
请先测一测三相电压是否平衡

西部黄牛

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 15回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:31
  • 注册:2008年9月10日
发表于:2008-10-24 20:28:20
3楼

请问一楼房10%是啥意思?多指教!

蟙蠩

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:36帖 | 204回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:158
  • 注册:2008年3月20日
发表于:2008-10-24 21:36:38
4楼

怎么那么少的电流,负载怎么才80来安,这样怎么用也不会烧啊.

交直流

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:19帖 | 872回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1639
  • 注册:2007年9月22日
发表于:2008-10-24 22:49:29
5楼
没事没事怎么用也不会烧.

南京人

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:19帖 | 170回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:666
  • 注册:2003年11月14日
发表于:2008-10-24 22:57:19
6楼
75KW的电机是380v的吗?那么负载电流怎么着也得130几A吧,是不是星三角接法阿,你钳表是不是量的星三角接触器的下端了阿

杨小伟

  • 精华:1帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:34帖 | 622回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:536
  • 注册:2008年8月01日
发表于:2008-10-26 15:39:12
7楼
电流有点小呀,轻载?!!!!!!1

懂一点点

  • 精华:1帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:9帖 | 2674回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1169
  • 注册:2008年5月13日
发表于:2008-10-26 18:32:02
8楼
电动机的三相电流是否平衡,将三相电流相加的和除以三的平均值,在于三相电流每一相电流相比较,其误差值在10%以内视为正常数值

向往阳光

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:26帖 | 1321回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1463
  • 注册:2006年11月12日
发表于:2008-10-26 19:09:34
9楼

算正常,因为表有误差,其误差值在10%以内视为正常数值

胶东半岛

  • 精华:1帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:14帖 | 280回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:389
  • 注册:2008年3月10日
发表于:2008-10-26 20:35:43
10楼

没事,正常。如果方便查进线电压是否正常

怡星魂

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 16回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:9
  • 注册:2008年9月19日
发表于:2008-10-26 21:40:38
11楼

电压越正常,电流就越小

漏电马达

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:85帖 | 1692回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2494
  • 注册:2007年12月09日
发表于:2008-10-27 08:51:28
12楼
这样的结果算正常。放心使用。

李浒

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 20回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:36
  • 注册:2008年4月15日
发表于:2008-10-27 21:19:59
13楼

王也

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 24回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:82
  • 注册:2002年7月31日
发表于:2008-10-27 22:10:12
14楼

应该没有问题。关键看你的负载变化是不是大

紫雾月光

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 277回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:393
  • 注册:2008年2月21日
发表于:2008-10-29 20:19:47
15楼
我们75KW带风机的电流就是还小,风机的风门只开了一半

热门招聘