AB可以做modbus通讯吗 点击:1453 | 回复:7



来迟了

    
  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:11帖 | 273回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:945
  • 注册:2004年2月18日
发表于:2008-10-10 13:02:10
楼主
AB的    SLC500或clg5000系列的PLC可以做modbus通讯吗,是加一个转换模块还是什么



zshworldsea

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:6
  • 注册:2008年4月07日
发表于:2008-10-11 10:01:50
1楼
要加个Anybus模块!

龙飞凤舞

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:251
  • 注册:2003年10月13日
发表于:2008-10-11 13:16:05
2楼

要加第三方厂商的模块才可以实现的,如Prosoft的

sunzhe2

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 173回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:466
  • 注册:2003年1月30日
发表于:2008-10-13 09:37:51
3楼

AB有例程,可以将串口组态为modbus ascII口,这样省钱但比较麻烦。

Prosoft有可以插入机架的modbus模块MV56-MCM(R),即可做主也可做从。

Anybus网桥产品,要求通讯双方都为主。

 

来迟了

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:11帖 | 273回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:945
  • 注册:2004年2月18日
发表于:2008-10-14 12:12:18
4楼
谢谢各位,

cmssong

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4
  • 注册:2010年6月03日
发表于:2020-04-17 20:00:37
5楼

AB PLC modbus 第三方 网关模块 可选择 大连优为自动化 ,官网:www.uway.tech

kob822

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 29回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:56
  • 注册:2022年5月27日
发表于:2022-05-28 01:13:53
6楼

这一般都是加Anybus的!

cmyr

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:36
  • 注册:2009年3月01日
发表于:2022-08-04 19:38:49
7楼

AB有通讯AOP可用MODBUS