使用紫金桥软件,对于一些旧工程,当前软件中的点类型增加后,在工程中浏览不到,解决方法如下:
一,.打开软件安装目录下的PARTYP.DAT文件,找到其中对应点类型的编号,比如PARTYP.DAT内容:
-------------------------------------------------------------------------------------
1
16
0; 模拟I/O点; AI; TypeAio.dll; ; 0
1; 数字I/O点; DI; TypeDio.dll; ; 0
2; 累计点; Total; TypeAio.dll; ; 0
3; 控制点; PID; TypeAio.dll; BkPID.dll; 0
4; 运算点; Cal; TypeDio.dll; ; 0
5; 组合点; COB; TypeDio.dll; ; 0
32; 自由运算点; TagCalc; TypeCalc.Dll; BkCalc.Dll; 0
33; 事故追忆; TagTrace; TypeTrac.DLL; BkTrace.DLL; 8
35; 用户程序; 程序; TypProg.Dll; BkProg.Dll; 24
36; 设备运行点; DevRun; TypeDevRun.dll; BkDevRun.dll; 8
38; 短信报警点; NoteAlarm; TypeNoteAlarm; BkNoteAlarm; 16
50; 趋势分析标签点; CurveRemark; TypeCurveRemark.dll; BkCurveRemark.dll; 24
51; 报表关系数据源点; ReportDbSrc; TypeReportOleDb.dll; BkReportOleDb.dll; 24
60; 滤波点; FilterTag; TypeFilter.dll; BkFilter.dll; 0
71; 温控曲线点; TemCtrlCurve; TypeTemCtrlCurve.dll; BkTemCtrlCurve.dll; 0
------------------------------------------------------------------------------------------
这里要添加“温控曲线点”,从上面得到编号为71。
二,找到软件安装目录Par71.dic和PrivPar71.Dic文件,其中的71即由步骤一中的编号决定。
三,将这三个文件拷贝到工程的目录下的db文件夹下,重启软件(包括开发和运行环境),即可在点组态中找到新的点类型。