我单位(化工行业 ) 现在准备新上两台63000千伏安变压器  一种观点要求两台全部需要有载调压装置   另一种观点不需要有载调压装置  请各位同行对两种观点做一下评价  谢谢  




gkong1

  • 精华:3帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:145帖 | 1865回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3313
  • 注册:2005年11月17日
发表于:2008-09-16 15:49:57
1楼
有载调压+变压器并联,综保参数调试比较麻烦的.

陈二诚

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:51帖 | 1758回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3807
  • 注册:2005年4月11日
发表于:2008-09-16 16:52:21
2楼
并联变压器用有载调压实现很困难。

建敏

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:58帖 | 2612回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:4041
  • 注册:2005年11月06日
发表于:2008-09-16 20:51:31
3楼
有载调压和并联两者取一,呵否则安全运行实现困难

想想看

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:17帖 | 821回
  • 年度积分:3
  • 历史总积分:2587
  • 注册:2008年9月15日
发表于:2008-09-16 20:59:57
4楼

zhonguo3

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:12帖 | 16回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:67
  • 注册:2008年8月23日
发表于:2008-09-17 12:27:12
5楼
(1)化工行业负荷比较稳定 不需要有载调压。  (2)两台变压器均有有载调压,在运行中怎么调整呢???调整一台???出现环流是肯定的   不可取 。  两台同时调整??在运行中的调整会相同吗??我想难度很大  !!!!不可能实现     最后单位多花钱 设备的功能却没有用处  纯粹浪费   可是我的观点领导不重视  唉  单位有钱  没办法

hele

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:49帖 | 1460回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3521
  • 注册:2005年11月14日
发表于:2008-09-17 13:01:51
6楼
同意楼上的见解                 

zhonguo3

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:12帖 | 16回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:67
  • 注册:2008年8月23日
发表于:2008-09-21 13:14:22
7楼
哪位知道带 有载调压 装置  与不带有载调压装置 价格相差多少??