当前位置:
工控论坛
> >
行业
>
电工电气
我要发帖
SF6断路器SF6低压闭锁的判断处理
点击:
536
| 回复:
1
jim0487
关注
私信
精华:6帖
求助:0帖
帖子:439帖 | 609回
年度积分:0
历史总积分:2874
注册:2008年7月29日
发表于:2008-09-12 12:53:03
楼主
SF6断路器SF6气体压力下降到第二报警值(5.0Mpa)时,密度继电器动作发出气体压力降低闭锁信号,此时气压下降较多,说明有漏气现象,开关跳合闸回路已被闭锁,一般情况下,发出闭锁信号之前,应先发出低压报警信号,发出此信号后运行人员应到开关处检查液压和气压值,判断是气压降低闭锁还是液压为零闭锁,气压降低闭锁的处理一般为: 1、 取下SF6断路器控制电源保险,2、 防止闭不可开关跳闸时不能灭弧。使用专用的闭锁工具,将开关的传动机构卡死,装上开关的控制电源保险,以便线路有故障保护动作时,开关的失灵启动回路能够动作。
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
jim0487
关注
私信
精华:6帖
求助:0帖
帖子:439帖 | 609回
年度积分:0
历史总积分:2874
注册:2008年7月29日
发表于:2008-09-12 12:53:11
1楼
汇报调度,立即转移负荷,用倒运行方式的方法,将故障开关隔离处理漏气并补气。