TuringControl(图灵开物)在散热器热工性能测试实验台中的应用 点击:412 | 回复:0



叶勺

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:37帖 | 28回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:145
  • 注册:2008年4月10日
发表于:2008-09-08 13:27:36
楼主

概述
    供暖用散热器是常能见到的设备,传热系数是常用的专业参数,传热系数“K”值与散热器温度和室内温差有关,还与散热器的类型、连接方式、安装方式、散热器片数、热媒的种类以及水流量、流速等因素有关。传热系数一般采用实验方法取得,为了使传热系数具备科学性,需要有一套测试软件。

测试软件
    软件界面要求背景柔和,文字醒目、美观。散热器热工性能测试实验系统有四种工况,分别是:供水温度95℃、85℃、75℃、65℃,回水温度达到70℃。分四次进行测试,每10分钟将一组实验数据保存到数据库中。

    恒温小室测温点分布图:


    

    实验结束后可形成实验报告,试验报告可存成图片格式和Excel格式。

   

    系统自动算出“K”值与温度差值的函数关系式,画出“K—△T”曲线图。参数计算的说明:
    Q=KF(tp-tn)
    式中:K —散热器的传热系数(J/℃ m2 )
          F —散热器的外表面积(m2)
          tp —热媒进出口平均温度(℃)
          tn —室内基准点温度(℃)
          Q —散热器的散热量(J)
    Q =0.28GCp(tg-th)
    式中:G —通过散热器的热量(J)
          Cp —热媒的平均比热(J/℃)
          tg —热媒进口温度(℃)
          th—热媒出口温度(℃)
    由散热器的散热量等于通过散热器的得热量得:         
    K= 0.28GCp(tg-th)/( F(tp-tn))
    通过实验测得在不同温差△t(即tp-tn的值)及对应的K值。在坐标轴上绘出lnK与ln △t的散点,它们近似分布在一条直线上,由最小二乘法拟合得到近似经过这些点的直线。直线的截距和斜率即对应式子K=a (△t)b中的a、b值。
    

    也可采用电子称测出的数据进行散热器的参数计算。

 


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师