发表于:2008-09-01 14:33:20
楼主
锅炉生火前检查工作
1.检查炉内火胆有没有遗留物品、工具,炉内水垢是否清理干净。
2.向炉内注水,水温不应超50摄氏度,开启放空阀,水位应在正常水位。
3.检查锅炉安全阀、压力表、水位计、温度表是否正常。
4.检查炉体、入孔、手孔,各连接管及驳接处有无渗漏现象。
5.检查日用油箱、油位、软水箱水位、供水泵、供油泵、空压机及其油位,鼓风机等是否正常。
6.检查自动控制系统及联动连杆是否正常。
7.当完成以上检查确实正常后,可按锅炉点火操作程序进行点火。
※锅炉点火程序
1.合上配电房内的锅炉控制电源、水泵电源及配电房外水泵、油泵铁壳开关。
2.将炉体边液化石油气阀及燃油阀打开。
3.将锅炉控制箱内电加热开关合上(向上),电加热开始,待油温升到适当温度为止(各种油料温度不同)。
4.合上油泵开关,油泵转动,并手动旋转过滤器2~3周,观察油泵运转情况,并使一次压力在70~80磅之间,进油压力在40~45磅,回油压力在25~30磅之间。
5.如用蒸汽,可打开蒸汽加热阀门,蒸汽压力保持1公斤压力以下。
6.合上锅炉运转电源开关(向上),锅炉即可自动运转,先点火,后燃烧。切记在点火初期不得使用自动控制,应采用手动控制。正常情况下手动运转3小时后,方可转入自动控制。
7.当合上锅炉电源开关后(向上),如果出现红灯或警铃响,蜂鸣器响,应停止点火,详细检查后,方可进行第二次点火。
8.当使用除氧器时,炉内压力到1公斤时,方可打开给水泵前的进水阀,防止炉内水满。
※锅炉点火后到供气前的检查工作
1.当压力升到1.5公斤左右时,应冲洗一次玻璃管水位计,底部排污一次和试验低水位自动停炉一次。
2.检查所有连接口有否渗漏现象。
3.用工具将所有螺丝重新拧紧一次,前后封头也应检查一次。
4.当压力升到3公斤时,前后排污一次,并用水泵起动给水,以检查水泵自动进水是否正常。
5.当压力升到工作压力时,再一次冲洗水位计玻璃管,并手动检查安全阀一次,以防安全阀不正常。
6.继续将压力提高,试验高限压力控制保护装置是否正常,并把它调好在工作压力+1的限度处。
7.完成高限压力试验后,可调试工作压力控制器,工作压力+0.5限度处,并调节好燃烧调节器在工作压力。