浅析变压器中性点不接地的优缺点 点击:767 | 回复:3



xiao xiao

    
  • 精华:69帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:919帖 | 1198回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:8337
  • 注册:2007年5月15日
发表于:2008-08-28 16:36:06
楼主

 一、变压器中性点不接地运行的优点

  (-)供电可靠性较高 

 

  当电网发生单相接地故障时,三相线电压和相电流变化甚小。由于不构成短路回路,单相接地电流对用户供电影响不大。但是,必须在较短时间(一般2小时)内迅速清除故障,以免故障扩大。由于短时间内不致跳闸,供电可靠性较高。 

 

  (二)对通信和信号系统的干扰小 
  当三相基本对称运行时,电力线对周围空间形成的电磁场不大,不会对通讯和信号系统产生干扰影响。同理,由于变压器中性点不接地的电路单相接地电流较小,对邻近的通讯线路和信号系统等弱电干扰也较小。对于农电网中心点不接地小系统单相接地电弧均能自动熄灭。 


  二、变压器中点不接地的缺点 
  (-)绝缘水平要求高 

 

  单相接地时,非故障相对地电压升高√3倍.所以,在这种电网中的设备绝缘水平高和费用大。 

 


  (二)存在弧光接地过电压的危险 

 


  单相接地电流不大时,电流流过零值时的电弧将自行熄灭,故障消失;单相接地电流大于30安时,产生稳定电弧,将形成持续性弧光接地,将会损坏设备并导致两相甚至三相短路;当接地电流大于10安小于30安时,有可能产生一种不稳定的间歇性电弧,随之将出现弧光过电压,幅值可达2.5至3倍相电压,足以危及整个电网的绝缘。在变压器的中性点装设消弧线圈形成的电感电流与电容电流相补偿,将使接地电流限止,甚至近于零,从而消除了接地处的电弧以及由它产生和危害。 
  (三)接地继电保护的选择困难 

 

因而要实现灵敏的有选择性的保护就比较困难,特别是经消弧线圈接地的电力网更困难. 

  (四)断线可能引起谐振过电压 

 

  导线的开断、开关不同期切合和熔断器不同期熔断将引起铁磁谐振过电压。由断线引起的谐振过电压可能导致避雷器爆炸,负载变压器的相序反倾和电气设备绝缘闪络等现象。 

 


  (五)电磁式电压互感器的谐振过电压 

 


  由于电网参数不对称,出现中性点位移,常会引起铁磁谐振过电压,使电磁式电压互感器的高压保险丝频繁熔断,或造成互感器本身的烧毁。限制和消除铁磁谐振过电压的措施: 

 

  1.选用励磁特性较好的电压互感器或改用电容式互感器。 
  2.在电磁式电压互感器的开口三角形绕组中加装阻尼电阻,可消除各种谐振现象. 
  3.在母线上加装一定的对地电容,使Xc0≤0.01XT,谐板就不能发生。 

 


  4.采用临时的倒闸措施,如投入消弧线圈,将变压器中性点临时接地以及投入事先规定的些某线路或设备等。




蓝海华腾

  • 精华:17帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:77帖 | 3116回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7271
  • 注册:2005年11月04日
发表于:2008-08-28 19:42:34
1楼

不错,很有实用性,谢谢了。

不是工程师

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:75帖 | 982回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1493
  • 注册:2008年4月04日
发表于:2008-08-28 23:13:40
2楼
看来质量好的前提下还是不接地好

刘志斌

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:346帖 | 35827回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75384
  • 注册:2006年7月30日
发表于:2008-08-28 23:31:31
3楼

1、供电范围小而集中的情况下,用不接地系统;

2、供电范围大而不集中的情况下,用接地系统;

3、供电范围大而不集中的情况下,用不接地系统,失去应有的优点!