锅炉安全(2)
  在锅炉重大事故中,缺水事故是最常见的一种。我国多年的锅炉事故统计数据显示,缺水事故约占锅炉重大事故的50%左右。缺水事故常造成严重后果。对锅炉缺水事故必须给予足够的关注。
   
一、锅炉中容水的特点
     
在蒸汽锅炉运行中,锅筒(锅壳)内容纳和维持一定的水量,可使蒸汽压力和锅炉水位相对稳定,也有利于锅炉自然循环和汽水分离,是锅炉安全运行的基本条件。锅炉中容水有以下特点:
   
  1.锅炉中容水多少是相对于锅炉蒸发量而言的。比如锅炉中容纳有1吨水而中断供水,若锅炉蒸发量为1吨,则锅炉中的水1小时可蒸干;若锅炉蒸发量为10吨/小时,则锅炉中的水110小时即可蒸干。锅炉蒸发量越大对供水可靠性的要求越高。
   
  2.锅炉是在密闭承压条件下容水的。锅炉水位不便显示,用水位表显示时有时不十分可靠;容水系统的任何破裂或泄漏都会影响水位的维持。
   
  二、锅炉缺水现象及危害
     
锅炉运行中,水位表显示的水位低于最低安全水位线时,叫锅炉缺水。严重缺水时水位表内看不到水位;低水位警报装置发出低水位报警声响;有过热器的锅炉,过热蒸汽温度升高;给水流量不正常地小于蒸汽流量。
   
  严重缺水会使锅炉蒸发受热面管子过热变形甚至被烧塌;管子胀口渗漏以致胀管脱落;受热面钢材过热或过烧,降低或丧失承载能力,管子爆破;炉墙损坏。处理不当时可能导致锅炉爆炸。
   
  三、锅炉缺水的原因
     1.
运行人员疏忽大意,对水位监视不严;或运行人员脱岗睡岗,放弃对水位的监视;
    2.
水位警报装置和给水自动调节器失灵;
    3.
水位表汽、水连管堵塞,旋塞渗漏或其他原因形成虚假水位;
    4.
给水设备或给水管路发生故障,使供水减少或中断;
    5.
锅炉排污后,未关