1. 变配电室高低压开关分合闸操作时必须有两人在场:一人操作、一人监护。
2. 低压开关分闸时先切断负荷开关,后切断隔离开;合闸时顺序相反。若电动不能切断负荷开关,改用手动脱扣操作。
3. 高压开关分闸时先切断小车符合开关,然后使小车脱离母线排;合闸时顺序相反。为安全可靠起见,应观察小车上符合开关的分合闸标志,若电动不能切断负荷开关,则该用小车上的手动脱扣操作,具体操作如下:
3.1 分闸:按动柜上红色按钮(OPEN),柜上绿灯亮(OPEND),然后放好导轨板,将操作杆插入小车进出孔,使小车脱离母排。打开门,用脚踏定位销,将小车开关向外拉,使小车开关可完全脱离规体,以便检修,然后锁上进车销,用接地手柄合上接地开关,取下分闸钥匙。
3.2合闸:插入钥匙,用接地手柄分开接地开关,取下合闸钥匙。开门后,开启进车销,将小车推入柜内,关好门,放好导轨板,用操作杆将小车推入至工作位置,确认无误后,按绿色按钮使小车合闸,应看到红灯亮。
4. 两台变压器严禁并联运行。两台同时供电时须断开联络母线上的联络开关。
5. 变配电室高压设备检修时,必须按规定穿戴好绝缘靴及绝缘手套,并使用安全防护用具。切断电源后用验电笔测检设备(验电笔在测试前应验明是否可靠)。确认无电后,合上接地开关方可进行检修工作。检修完成后,解除接地,检查清理现场并确认无误后,才能合闸。
6. 低压设备检修时,须断开待检修设备和邻近带电设备的电源。用表计测试确认无电并做好安全措施后,方可进行检修工作。
7. 变配电室输出用电设备的线路需要检修时,检修人员应向变配电室递交停电申请单。值班人员应在值班记录上登记并按通知单上指定的线路进行停电操作。切断电源后挂上警告牌,线路检修完毕后,检修人员应到变配电室递交送电申请单,由值班人员在值班记录上登记,并按申请单上指定的线路进行送电操作。