问:火灾探测器分几类?
答:一般分五类:感烟火灾探测器、感温火灾探测器、感光火灾探测器、可燃气体探测器、复合火灾探测器。
问:高层建筑为什么要设排烟设施?
答:高层建筑一般体积大,疏散走道长,一旦发生火灾,烟气不能及时排到室外,一是影响人员疏散,二是影响人员灭火,造成人员中毒伤亡,因此,高层建筑下外部位应设排烟管道:(1)长度超过20米的内走道。(2)面积超过100平方米,且经常有人停留或可燃物较多的房间。(3)高层建筑的中庭和经常有人停留或可燃物较多的地下室。
问:防烟楼梯间前室、消防电梯前室排烟有何要求?
答:排烟有机械排烟和自然排烟两种方式,当防烟楼梯间前室采用外窗自然排烟时,其可开窗面积应按下列要求设置:
(1)防烟楼梯间前室、消防楼梯间前室不应小于2平方米。
(2)当两者合用室时,不应小于3平方米。
(3)当防烟楼梯间、前室采用机械排风时,防烟楼梯间不应小于50帕的风压,前室不小于25帕的风压。
问:高层建筑消防用电对供电负荷有何要求?
答:高层建筑由于依靠室内自救为主,其内部消防设备较多,有火灾报警系统、自动喷淋系统、消防栓给水系统、防烟系统、排烟系统等,这些设备都要用电,如果失火时,这些设备没有电,就不能正常工作,所以高层消防用电十分重要。国家消防规范要求一类建筑高层建筑消防用电应按一级负荷要求供电,二类高层建筑应按不低于二级负荷要求供电。
问:高层建筑哪些部位应设应急照明?
答:应急照明是保证人员疏散的灯光照明,为了保证人员安全疏散,高层建筑下列部位应设应急照明:
(1)楼梯间、防烟楼梯间前室、消防电梯间及其前室、合用前室和避难层(间)。
(2)配电室、消防控制室、消防水泵房、防烟排烟机房、供消防用电的蓄电池室、自发电机室、电话总机房以及发生火灾时仍需要坚持工作的其他房间。
(3)观众厅、展览厅、多功能厅、餐厅和商业营业厅等人员密集场所。
(4)公共建筑内的疏散走道和居住建筑内走道超过20米的内走道。
(5)疏散用的应急照明,其地面最低照度不应低于0.5勒。
(6)当采用蓄电池用备用电池时,一般高层建筑连续供电时间不应小于20分钟,高度超过100米的高层建筑,连续供电时间不应少于30分钟。
问:高层建筑为什么要设灯光疏散指示标志?
答:高层建筑形体高、体量大、容纳人员多、疏散距离长,如果不设灯光疏散标志,楼内人员很难找到安全出口。灯光疏散标志就是引导人员沿着疏散安全通道安全疏散的,故高层建筑的疏散走道和安全出口处应设灯光疏散指示标志。
疏散走道的灯光疏散指示标志宜设在疏散走道及其转角处距地面1米以下的墙面上,间距不应在于20米。
问:电气线路造成过负荷的原因是什么?
答:造成过负荷的主要原因是:导线截面积选用过小;在线路中接入过多的负载或功率过大的用电设备。
预防措施:合理选用导线截面,并考虑负荷的发展规划;随时检查线路的负荷情况,发现过负荷现象,及时更换大面积导线,或适当减少线路中的负荷,关键是安装适当的保险装置。
问:化(实)验室发生火灾怎么办?
答:1、一旦发生火灾,要及时打119电话和保卫电话报警,报警时一定要讲清着火对象的性质,同时关闭电源、燃气管道,组织扑救火灾。
2、在技术人员的指导下,疏散未燃烧的物品,搬运时要轻拿轻放;要把易燃、易爆、剧毒和腐蚀性物质及重要资料放在安全地点,并派专人看守。
3、消防队到达火场后,有关人员要及时向灭火指挥员介绍情况,以便正确实施扑救。
问:储存危险化学物品应当符合哪些要求?
答:1、危险化学物品应当按性质分类存放,架与垛之间应当留有一定的安全距离,不得超量储存。
2、遇火、遇潮容易燃烧、爆炸或生产有毒气体的化学危险物品,不得在露天、潮湿、漏雨和低洼积水的地点存放。
3、受阳光照射容易燃烧、爆炸或产生有毒气体的化学危险物品和桶装、缸装等易燃液体、气体,应当在阴凉通风地点存放。
4、化学性质或防护、灭火方法相互抵触的化学危险物品,不得在同一仓库或同一储存室存放。
问:使用电熨斗、电烙铁如何注意防火?
答:使用电熨斗、电烙铁,通电后不要直接放在可燃的台板上,下面要垫好隔热材料或支架,使用中要注意控制温度,用后要断电。待放凉后,将电熨斗、电烙铁集中放在保管室内。