变压器的接线问题 点击:370 | 回复:10



suntech

    
  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:32帖 | 1403回
  • 年度积分:3404
  • 历史总积分:68227
  • 注册:2020年6月23日
发表于:2008-08-15 11:33:37
楼主
在我的工厂车间里,安装了一台660V变380的干式变压器,初级侧输入:三相\地;输出侧:三相\中性点.其中中性点不接地,这样形成三相四线制供电,在设备处,测量其中三相的一相与设备地都是220V,但是中性点的零线与地测量是不同的啊?这是为什么啊?


楼主最近还看过



suntech

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:32帖 | 1403回
  • 年度积分:3404
  • 历史总积分:68227
  • 注册:2020年6月23日
发表于:2008-08-15 13:06:54
1楼

变压器中性点不接地这是在煤矿中要求的,这样就是人接触到相线,因为形成不了回路,也减少触电危险,但是这里为什么有220V电呢?

yanglin81520918

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 163回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:186
  • 注册:2008年4月10日
发表于:2008-08-16 18:40:08
2楼
中性点的零线是接在设备上的嘛。不然怎么会是三相四线制呢?

執著

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 170回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:329
  • 注册:2008年3月24日
发表于:2008-08-17 17:57:12
3楼
奇怪呀 ,不应该有220V是不是你的中性线有破的地方,从而接地了!

中原龙

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 831回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1291
  • 注册:2007年7月09日
发表于:2008-08-20 10:14:33
4楼
看看了。。。。。。。。        

仲儒

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:118帖 | 943回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1732
  • 注册:2007年6月28日
发表于:2008-08-20 10:36:08
5楼
三相四线的 比较多把                 

陈二诚

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:51帖 | 1758回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3807
  • 注册:2005年4月11日
发表于:2008-08-20 10:44:03
6楼

相线与中线或地线之间电压都是220。

suntech

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:32帖 | 1403回
  • 年度积分:3404
  • 历史总积分:68227
  • 注册:2020年6月23日
发表于:2008-09-02 21:38:49
7楼

不应该是220V吧/理论上是没有电压的啊

毛董

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2008-09-02 22:59:36
8楼
这应该存在电流感应的 问题。相与设备地是220V。你 可以先测一下相与设备地的功率值(相与设备地接灯泡测两段电压和电流值,电压和电流值相乘换算成功率)功率很小的话也就是我说的电流感应或者说成大地回路,或者是中性点的零线在你的设备接点上通过表面的潮霉产生电阻导向设备地。

yuanzhiwei

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 7回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2008-09-04 18:13:36
9楼

你的变压器应为星型、星型接法,输出各相对中线220V是对的,没有问题。

lxm030137

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:21帖 | 58回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:297
  • 注册:2007年6月06日
发表于:2008-09-04 18:58:36
10楼

同意三楼的说法,电流感应也不该有220V吧


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师