漏电保护装置在国外的应用情况简介 点击:148 | 回复:0



cqs0088

    
  • 精华:13帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1879帖 | 39回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2008-08-15 07:20:51
楼主
漏电保护装置在国外的应用情况简介
我国目前已经普及了漏电断路器,并在推广定期电气火灾预防检测的方法,对预防电气火灾起到了一定作用。但与发达国家相比,漏电在线检测技术在我国还刚刚起步。      
国外十分重视对漏电火灾的防范。例如,据有关资料报道,日本的人均用电量是我国的数倍,但电气火灾仅占其火灾总数的3%左右。日本之所以能有效控制电气火灾,除了其电气材料及施工质量较好,严格执行电气设计规范和管理到位外,一个很重要原因就是广泛应用了漏电在线检测技术,有效减少了漏电引起的电气火灾。
日本1978年在其《内线规程》(JEAC8001-1978)第190条明确要求建筑面积在150m2 以上的旅馆、饭店、公寓、集体宿舍、家庭公寓、公共住宅、公共浴室等地必须安装能自动报警的漏电火灾报警器。此规程为日本电气火灾的控制起了重要作用,电气火灾只占总火灾的2%~3%(其人均用电量为我国的八倍)。
IEC国际电工委员会1200-53、1994-10中第593.3条明确要求采用两级或三级剩余电流保护装置,防止由于漏电引起的电气火灾和人身触电事故。我国20世纪90年代开始在一些电气规范中对接地故障火灾作出了防范规定。例如《剩余电流保护装置安装和运行》(GB13955)、《低压配电设计规范》(GB50054)、《住宅设计规范》(GB50096)、《民用建筑电气设计规范》(JGJ/T16)。
     目前国内在使用了电气防火监控系统的工程中,经调查,在使用过程中确实发现了不少起火隐患,得到了用户的认可和好评。例如:北京市某家具装饰城,在电气防火监控系统刚安装完之后,就发现了18个漏电故障点(主控机漏电报警)。经过勘察发现了五个严重漏电点,例如:在三层第09号配电箱第5照明供电回路中发现1安培的漏电电流,而且漏电电流忽大忽小,第5照明回路为三层西侧通道日光灯照明供电回路,最后在三层的一照明日光灯的母线槽内发现了漏电点,给日光灯供电的火线(相线)头铜线太长,拧在接线端子上后,余下裸露部分与母线铁壳在不断的接弧打火,长时间的火已经将母线槽内其他的塑铜电线的绝缘外皮损坏,若不及时发现漏电电流会不断增大,电弧也随之加大,早晚会引燃母线槽内的大量塑铜电线,引发火灾事故。


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师