110KW水泵电机节能改造!! 改造后,要保证其流量不变,压力在所需值以上 点击:2280 | 回复:23



Whilly0

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:11帖 | 76回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:348
  • 注册:2004年10月20日
发表于:2008-08-03 12:29:28
楼主
110KW水泵电机节能改造!!

请问如何评估其可行性? 另外,改造后,要保证其流量不变,压力在所需值以上!!



fa_ybq

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 743回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1060
  • 注册:2007年1月19日
发表于:2008-08-03 12:45:34
1楼

^_^水泵改造最好办了,改造后的节能效果会很好的,如何评估那就要看你现在水泵的工况怎么样了。分析一下有没有改造的必要呀。

Whilly0

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:11帖 | 76回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:348
  • 注册:2004年10月20日
发表于:2008-08-03 15:12:24
2楼

现在水泵的工作电流为额定电流80%!

yjig

  • 精华:2帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:97帖 | 5237回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:12514
  • 注册:2004年6月04日
发表于:2008-08-03 16:29:00
3楼

如何评估其可行性,什么情况也没介绍,就一个80%的电流,你让别人怎么回答你?

心灵之约

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 34回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:122
  • 注册:2006年12月25日
发表于:2008-08-03 18:01:55
4楼

计算可行性要看泵的具体情况和使用情况,其中包括泵的扬程流量等

 

Whilly0

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:11帖 | 76回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:348
  • 注册:2004年10月20日
发表于:2008-08-04 08:55:56
5楼
水泵额定数据: 流量280m3/h, 转速1480rad, 扬程86m, 效率70%,. 实际数据: 流量270m3/h, 泵升高度8m, ; 泵前水压力0.45MP, 泵后压力为1.35MP, 水泵入冷却塔, 而塔本身的压力为0.5MP. 泵后出口阀门开度约为50%,可能还要小!现在电机实际电流为`160A, 而其额定电流为201A. 请问如何评估其可行性? 另外,改造后,要保证其流量不变,压力在所需值以上!!怎么预算/计算?

Whilly0

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:11帖 | 76回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:348
  • 注册:2004年10月20日
发表于:2008-08-04 08:56:40
6楼
水泵额定数据: 流量280m3/h, 转速1480rad, 扬程86m, 效率70%,. 实际数据: 流量270m3/h, 泵升高度8m, 管道直径200mm, 泵前水压力0.45MP, 泵后压力为1.35MP, 水泵入冷却塔, 而塔本身的压力为0.5MP. 泵后出口阀门开度约为50%,可能还要小!现在电机实际电流为`160A, 而其额定电流为201A. 请问如何评估其可行性? 另外,改造后,要保证其流量不变,压力在所需值以上!!怎么预算/计算?

kry1011

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:31帖 | 214回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:557
  • 注册:2006年9月14日
发表于:2008-08-04 10:28:08
7楼

楼主什么地方的          

HBZYCS

  • 精华:3帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:50帖 | 1860回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2380
  • 注册:2004年11月27日
发表于:2008-08-04 10:29:27
8楼
没法算,节通效果只能估计,无法计算,改为变频器,如果流量不变,压力不变,电机所做的功是一样的!!!节约的只是阀门部分的压力损失而已。

jim0487

  • 精华:6帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:439帖 | 609回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2874
  • 注册:2008年7月29日
发表于:2008-08-04 10:37:35
9楼
如何评估其可行性,什么情况也没介绍,就一个80%的电流,你让别人怎么回答你?

Whilly0

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:11帖 | 76回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:348
  • 注册:2004年10月20日
发表于:2008-08-04 11:51:21
10楼
还要什么数据?  我再提供!

yjig

  • 精华:2帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:97帖 | 5237回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:12514
  • 注册:2004年6月04日
发表于:2008-08-04 11:55:48
11楼

改造后流量可以满足需要,泵后的压力肯定下降,但节流阀前后的压力损失避免了。如果你在节流阀的后面装一个压力表,该表的数值在变频前、后应该一样高。

节能效果大约有30%吧(减去各种损耗)。

平和

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 1467回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2650
  • 注册:2004年3月21日
发表于:2008-08-04 12:02:53
12楼
大致估算在30%左右.(依据消耗在泵前阀门上的压力损失估算)

平和

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 1467回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2650
  • 注册:2004年3月21日
发表于:2008-08-04 12:09:14
13楼

1)变频运行节能潜力大致估算在30%左右.(依据消耗在泵前阀门上的压力损失估算)

2)方案:变频器驱动+星三角工频应急运行旁路;采用流量传感器作为PID闭环运行反馈元件..

2)成本:采用进口品牌器件:~70,000.00RMB 国产器件55000.00RMB

 

Whilly0

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:11帖 | 76回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:348
  • 注册:2004年10月20日
发表于:2008-08-04 12:42:29
14楼

那么请问,如何计算呢??

有什么理论依据呢??

 

yjig

  • 精华:2帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:97帖 | 5237回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:12514
  • 注册:2004年6月04日
发表于:2008-08-04 13:13:33
15楼

计算依据:

节省的功率=阀门的压力损耗*流量

Whilly0

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:11帖 | 76回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:348
  • 注册:2004年10月20日
发表于:2008-08-04 14:03:41
16楼
阀门的压力损耗,怎么算啊 ?、

Whilly0

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:11帖 | 76回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:348
  • 注册:2004年10月20日
发表于:2008-08-05 20:56:00
17楼
阀门的压力损耗,怎么算啊 ?、

HBZYCS

  • 精华:3帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:50帖 | 1860回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2380
  • 注册:2004年11月27日
发表于:2008-08-06 19:34:33
18楼

为什么非要保证这么高的压力呢,即然你是做的冷却塔水泵的变频控制,最好是做成温度闭环调节,这样就可以省电了,哈哈

刘志斌

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:346帖 | 35827回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75384
  • 注册:2006年7月30日
发表于:2008-08-22 17:18:16
19楼

“阀门的压力损耗,怎么算啊 ?”

1、阀门的压力损耗 = 阀门前的(管道截面×风速×压力)- 阀门后的(管道截面×风速×压力);

2、阀门的压力损耗 ≠ 阀门前的压力 -  阀门后的压力  ;

3、如果有人用2式给你计算节能,那你就上当了!!!

 

yjig

  • 精华:2帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:97帖 | 5237回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:12514
  • 注册:2004年6月04日
发表于:2008-08-22 19:43:06
20楼
emca   48楼 回复时间:2008-5-23 15:01:43

刘老师:欢迎您向我们杂志投稿!!

《电机与控制应用》杂志变频专栏向您约稿

《电机与控制应用》(原《中小型电机》)杂志是经新闻出版总署批准注册,由上海电器科学研究所(集团)有限公司主办的具有专业权威的电工技术类科技期刊。创刊四十余年来,《电机与控制应用》杂志屡获殊荣,曾先后多次被评为全国优秀科技期刊、原机械工业部优秀科技期刊、上海市优秀科技期刊和上海市广告业“守合同,重信誉”先进单位等。近年来,杂志连续多年入选《中文核心期刊要目总揽》,并被中国学术期刊综合评价数据库、中文科技期刊数据库、万方数据库、中国学术期刊(光盘版)等多家数据库全文收录。
《电机与控制应用》的主设栏目有综述、研究与设计、变频与调速、控制与应用技术、发电机组及控制、动力试验与测功机技术、测试技术与检测设备、新产品介绍、运行与保护、应用、行业信息等。
撰稿范围:变频与调速、控制与应用技术、发电机组及控制、动力试验与测功机技术、测试技术与检测设备、新产品介绍、运行与保护、应用

联系方式:T:(021) 62574990-757     Fax:(021)62543397
E-mail:gaofang@seari.com.cn                Add:上海市武宁路505号(100102)

 

给楼上的指条路,本论坛上能理解你的不算多,说不定杂志社里有知音、有伯乐。


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师
    首页 上一页 1 2 下一页 尾页