ctsc-200--- 规范的接线及走线 CO-TRUST ctsc-200PLC
点击:
956
| 回复:
3
srr
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:34帖 | 169回
年度积分:200
历史总积分:2807
注册:2006年10月12日
发表于:2008-07-28 09:05:29
楼主
规范的接线及走线,弱信号要尽量与强电信号分开走
模拟量信号线要采用单端接地方式,通信线要采用双端接地方式
热电偶要采用绝缘式的传感器
PLC的供电电源尽量采用隔离变压器
防止直流电源的负端与交流电的零线或大地有任何的接触
所有直流电源要注意要共负端,不共可能会造成采样不稳定,因为没有共同的参考地
231-0HC或235-0KD模块容易采共模电压的干扰,把信号的输入的负端与24VDC的负端短接,可以有效地防止这种干扰
通信线要注意终端电阻的使用
CPU的通信口为非隔离口,与其它设备(变频器)等通信时最好加光电隔离器
QQ=754821510
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
lanxiao
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:53帖 | 171回
年度积分:0
历史总积分:861
注册:2003年5月20日
发表于:2008-07-28 13:04:13
1楼
thank you very much
回复
引用
举报
清朝
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:37帖 | 1359回
年度积分:0
历史总积分:2281
注册:2004年10月16日
发表于:2008-07-28 14:57:54
2楼
谢谢,我的通讯口好像就烧掉了。看来是没加隔离的原因