变压器保护发展趋势 点击:398 | 回复:1



yipin

    
  • 精华:11帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:754帖 | 9779回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:48262
  • 注册:2004年3月31日
发表于:2008-07-26 09:24:39
楼主



变压器保护研究发展趋势
(一) 全面提取涌流特征,提高励磁涌流识别能力,改善变压器差动保护性能。

尽管从差动保护作为变压器的主保护那一天起,正确识别励磁涌流就成为变压器差动保护所需要解决的重要问题,但是在没有完善的新原理可以取代差动保护前,必须不断提高变压器差动保护励磁涌流识别能力。传统的二次谐波制动原理只利用了励磁涌流中明显的二次谐波特征信息,而各种辅助判据的使用意味着通过增加信息量来保证保护的正确动作。间断角原理利用了电流波形间断角特征来识别励磁涌流,与二次谐波制动原理相比利用了更多的信息。其他的基于波形特征的识别方法本质上与间断角原理类似,但是用来提取涌流特征的波形是包括了间断角的整个涌流波形,因此性能上来说更为优越。随着小波分析】、数学形态学】等数学工具以及神经网络模糊逻辑】等智能技术在励磁涌流识别方法中的应用,为励磁涌流特征的更为全面的提取提供了新的途径。总之,为保证变压器差动保护正确可靠动作,综合利用变压器励磁涌流特征提取全面信息来识别励磁涌流是今后一段时间内的发展趋势。
(二) 摆脱现有技术的束缚,独辟蹊径,探寻变压器保护新的原理。
纵联差动保护原理上完全不反应外部短路,因此取得了被保护设备在内部故障时保护动作的灵敏性、快速性和选择性,被广泛用于电气主设备和输电线的主保护。但是纵差保护只能用于满足电流基尔霍夫定律的纯电路设备,而在变压器差动保护范围内,不仅包含电路,而且包含非线性的铁心磁路,造成当变压器本身无故障空载合闸、外部故障切除电压恢复或过励磁时,差动保护中流过很大的励磁电流,因此最初变压器采用差动保护作为主保护就隐含了不满足差动保护应用的基本前提。因此摆脱现有技术束缚,探寻新的变压器保护原理是今后研究的重点方向。基于磁通特性的原理、等值电路法原理、等值方程原理以及功率差动原理就是一次有益的探索,但是这些新原理在实际应用中还存在着大量的问题,需要更进一步的完善和发展。
从应用的进程上来看,保护新原理的应用可能经历三个阶段:第一阶段,由于保护新原理不受励磁涌流的影响,因此可以作为变压器差动保护励磁涌流识别方法进行应用,这也是很多新原理研究的出发点;第二阶段,新原理保护与差动保护配合使用,由于差动保护作为变压器主保护已经历了几十年的考验和完善,因此二者结合使用,可以取长补短。第三阶段,新原理保护取代差动保护,这是保护新原理研究的目标。




木桶

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 38回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:147
  • 注册:2005年6月30日
发表于:2008-07-26 12:37:03
1楼
虚心了解一下,我不懂,了解一些知识

热门招聘
相关主题

官方公众号