丹佛斯变频器总报dc电压高,如何解决?
点击:
286
| 回复:
3
zhangxing
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:28帖 | 73回
年度积分:0
历史总积分:429
注册:2005年8月29日
发表于:2008-07-25 10:09:49
楼主
丹佛斯变频器总报dc电压高,没有制动电阻,一共4台一起动作,其它3台都不报
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
newchp
关注
私信
精华:3帖
求助:0帖
帖子:113帖 | 3966回
年度积分:0
历史总积分:9364
注册:2006年7月15日
发表于:2008-07-26 21:49:33
1楼
是在哪个时候报?是不是有频繁起动和停止?
回复
引用
举报
love2006
关注
私信
精华:5帖
求助:0帖
帖子:209帖 | 1300回
年度积分:23
历史总积分:3382
注册:2006年2月21日
发表于:2008-07-27 20:58:35
2楼
kan kan parameter
回复
引用
举报
不断学习学习
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:28帖 | 73回
年度积分:0
历史总积分:429
注册:2005年8月29日
发表于:2008-10-19 10:08:08
3楼
在变频器停止降频率的时候,显示电压从540一下到了850