求购三菱断路器 点击:232 | 回复:8



cayyf521

    
  • 精华:3帖
  • 求助:6帖
  • 帖子:53帖 | 205回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:394
  • 注册:2004年11月28日
发表于:2008-07-24 13:16:06
楼主
       我现在想买一种断路器,当外部控制电路有异常时会相应的把总进线电源也切断(空开跳脱).请问有这种断路器吗,谁能提供下具体规格型号吗|?谢谢



小兵嘎子

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:41帖 | 939回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1337
  • 注册:2004年9月14日
发表于:2008-07-24 13:37:50
1楼
多了,只要在断路器上安装分励脱扣线圈就可以了,三菱也有,附件型号:SHT。

小兵嘎子

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:41帖 | 939回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1337
  • 注册:2004年9月14日
发表于:2008-07-24 13:48:00
2楼
忘了说了,分励脱扣线圈要按使用的电压等级来选,一般有AC12V、AC24V、AC220V和DC12V等。我原来用的较多的是DC48V的,通讯设备上用的,比较特殊所以就需要订货周期了。

gydzx

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:43帖 | 2304回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4761
  • 注册:2007年11月22日
发表于:2008-07-24 14:13:04
3楼
简直就是一标准的崇洋媚外,国货有你要的这种功能的多的是!

cayyf521

  • 精华:3帖
  • 求助:6帖
  • 帖子:53帖 | 205回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:394
  • 注册:2004年11月28日
发表于:2008-07-24 22:15:15
4楼
是吗,我设备是用三菱的,那我如果直接买分励脱扣线圈就可以吗。

哈雷

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:43帖 | 1111回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1640
  • 注册:2006年1月23日
发表于:2008-07-25 08:26:47
5楼
太多了,,基本上每个牌子都有这种开关!!1

ZJZC

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:23帖 | 3984回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4895
  • 注册:2004年10月18日
发表于:2008-07-25 08:48:23
6楼
这个可以实现的,定购时把你的要求说清楚了代理商可以帮你选定;

小兵嘎子

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:41帖 | 939回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1337
  • 注册:2004年9月14日
发表于:2008-07-25 16:01:12
7楼
引用cayyf521 的回复内容:是吗,我设备是用三菱的,那我如果直接买分励脱扣线圈就可以吗。


你所说的设备指的什么?我的意思是在断路器上安装分励脱扣线圈就可以了,你采购时要将断路器的具体型号告诉供应商,不同型号断路器对应不同的分励脱扣线圈。

kily_74

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1
  • 注册:2008年7月31日
发表于:2008-07-31 11:43:56
8楼
对啊  你要只到你的断路器的规格才能配置分励脱扣器  我这里有详细的配置表