电气工程专业
大家好:
有这样一个问题,不知道如何解决,在盘柜上有一块三相电流表(分别接在A、 B、C三相)上,B相上同时接了一块现场电流表(有互感器),这样在显示的时候出现问题了,三相电流不正确(A :78.4 B :13.6 C:78.1安) ,请教各位问题是?
蓝海华腾
初级电工没考上
三相电流表 是什么样的 可否上张图我看看
hlxyes
应该是互感器或者电流表的事
静水清风
文彬2
应该是接线方式或是互感器有问题..
---------------------------------------- 柳市电器,光电接近开关,二手PLC等/ "正泰,德力西等电器批发零售 http://shop35526107.taobao.com / 需要请联系
yjig
电流互感器、电流表中,肯定有一个有问题。
用钳形电流表测量A、B、C电流表的进线,如果三表的数值基本相同,那么是电流表的问题,如果不同,那么是电流互感器有问题。
新明天
1.现场的电流表与三相电流表是用一个互感器还是各用各的,用一个的话是串连;
2.检查电流互感器与电流表的接线,再检查电流互感器的输出电流是否准确;
3.从而判断出电流表和互感器的问题所在。
芳季
我看不出有什么问题。着上面肯定是A相和C相之间接了大的单相设备了,所以AC相电流大,B相负载小。假若有一天你测到A:100A 。B:0A。C:0A。那不就更奇怪了?
或者你同时把零线的电流也一起测出来。
陈二诚
haidao005
图片看不看无所谓,把你的表要看一下.
耐压太低
1、B相负荷小。
2、两块电流表是并联的,改为串联。
状元
htttech
倪电工
支持耐压太低,可能是并在上面了
求专
是传感器的问题,谢谢大家 了。