线路接地与断线的区别和联系 点击:138 | 回复:0



yipin

    
  • 精华:11帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:754帖 | 9779回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:48262
  • 注册:2004年3月31日
发表于:2008-07-11 12:15:42
楼主
 

线路接地与断线都将造成三相电压不平衡,由于10 kV及以下线路不装设零序保护,所以只能凭值班员的准确判断来及时处理故障。若接地和断线分辨不清、判断不准、处理不及时,将会造成不应有的损失,甚至会造成事故扩大。输配电线路断线不及时停运,输配电设备缺相运行,会危及输配电设备的安全;用户电动机缺相运行,会烧毁电动机。输配电线路接地不能及时判断处理,同样危害严重,有些地方就发生过10 kV线路落地烧毁大量麦田,夜行人员误踏10 kV落地导线触电致死等事故。
线路接地(指小电流接地系统),接地相电压要降低,低于相电压值,非接地相电压要升高,高于相电压值,但线电压值不改变。接地又分为金属性接地和非金属性接地。金属性接地一相电压为零,另两相电压升高为线电压(即相电压的倍);非金属性接地,接地相电压降低但不为零,另两相电压升高,高于相电压但低于线电压。而线路一相断线,不但引起三相电压不平衡,也引起电压值改变(降低)。上一电压等级线路一相断线时,下一电压等级的电压表现为三个相电压都降低,其中一相较低,另两相较高但接近;本级线路断线时,断线相电压为零,未断线相电压仍为相电压。