求有关电机综合保护器的问题 点击:363 | 回复:6



飞燕飞飞飞

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 310回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:105
  • 注册:2007年3月30日
发表于:2008-07-09 10:03:29
楼主
安装电机综合保护器时,需要给其提供一个220V的工作电压,但电机综合保护器是安装在660V的主回路中。在参数设置过程中过压或者是欠压值应该参照660V的电压设置呢还是参照220V的电压呢?说明书上提供的是参照工作电压设置,可是我们这660V电压设备的电机综合保护有的是参照660V设置的过压欠压值,有的是参照220V设置的过压欠压值。大家谁知道应该参照哪个值?


楼主最近还看过



山东地瓜

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:10帖 | 676回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1641
  • 注册:2003年5月10日
发表于:2008-07-09 10:21:02
1楼
看好说明书,不要把电压等级弄错了,

求专

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:118帖 | 1617回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2975
  • 注册:2004年7月20日
发表于:2008-07-09 19:14:52
2楼
660V的电压等级没用过。参数设置过程中过压或者是欠压值应该参照主回路中的电压来设置,问一下楼主的220V的电压是从那里引来的?

黄小磊123

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:8帖 | 151回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:353
  • 注册:2008年4月17日
发表于:2008-07-09 19:24:18
3楼

没用过.不知道怎么用.希望在这方面的高手指教一下.

飞燕飞飞飞

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 310回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:105
  • 注册:2007年3月30日
发表于:2008-07-13 16:40:11
4楼
220V电源是从操纵回路上引的

laoyu1970

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 458回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:562
  • 注册:2008年4月12日
发表于:2008-07-13 18:18:30
5楼
没用过,可以找电机综合保护器的生产厂家了解一下。

漫步的流星

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:21帖 | 650回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:867
  • 注册:2006年12月05日
发表于:2008-07-15 02:05:43
6楼
引用飞燕飞飞飞 的回复内容:220V电源是从操纵回路上引的




热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师