一、QPLC的系统由             模块、            模块、基板、I/O模块、特殊功能模块等组成。

二、QX40;QX41;QY40P;QY41P 分别属于什么类型的模块?

三、QJ71E71-100及QJ71BR11、QJ71C24N都是控制网络的模块吗?哪个模块属于控制网络的模块?

四、定位模块QD75P1与QD75D1的区别是什么?

五、模拟量模块Q62DA与Q64AD的区别是什么?

六、请将以下系统的地址分配标识出来:

       Q61P   Q02HCPU   QX42   QY42P   QD62   Q62DA   Q64AD
           名称          名称          名称     名称        名称       名称      名称
             
                                      I/O地址 I/O地址 I/O地址 I/O地址 I/O地址
              
            


      




无法登录

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 404回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:767
  • 注册:2006年5月29日
发表于:2008-07-05 13:36:35
1楼

一、电源、CPU模块。

二、QX40、QX41为输入模块,分别是16点、32点;QY40P、QY41P为输出模块,分别是16点、32点。

三、不是;QJ71BR11是控制网络的模块。

四、QD75P1控制一个伺服轴,是集电极开路;QD75D1是差动输出,抗干扰能力强。

五、Q62DA是两通道,电压/电流输出;Q64AD是四通道,电压/电流输入。

六、Q61P是电源模块;Q02HCPU是CPU模块;QX42是输入模块、64点、I/O地址:X000-03F;QY42P是输出模块、64点、I/O地址:Y040-07F;QD62是智能模块、16点、I/O地址:X/Y080-08F;Q62DA是模拟量输出模块、16点、I/O地址:X/Y090-09F;Q64AD是模拟量输入模块、16点、I/O地址:X/Y0A0-0AF。