求助:纸机直流母线电压波动的奇怪现象 点击:489 | 回复:8



继续努力

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:10帖 | 56回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:204
  • 注册:2004年12月19日
发表于:2008-07-01 09:28:16
楼主
现在遇到一个比较特殊的情况:
1、纸机系统采用整流--直流母线系统供电(稳压源)。
2、负荷低时(车速<175m/min时,设计车速200m/min),母线电压很稳定。
当车速>175m/min时,母线电压开始不规律的出现瞬间尖峰。由于变频器采用矢量控制,结果导致变频器产生较大的速度波动和电流波动。严重时造成断纸。
3、初步考虑可能是整流柜输出电压检测部分存在干扰。但是如果有干扰,速度低时也会出现啊?为什么只有速度高时才出现这个问题?

谢谢!



二马

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 31回
  • 年度积分:16
  • 历史总积分:102
  • 注册:2001年9月15日
发表于:2008-07-01 15:30:31
1楼

整流系统是采用二极管整流还是可控硅整流?如果是二极管整流,有可能是

 负载不稳,特别是烘缸部分有积水,导致直流母线电压有泵生电压产生。

 

继续努力

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:10帖 | 56回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:204
  • 注册:2004年12月19日
发表于:2008-07-01 18:53:26
2楼
采用的晶闸管整流,属于稳压电源性质的。

皓月

  • 精华:9帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:483帖 | 5271回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:8863
  • 注册:2003年11月09日
发表于:2008-07-01 21:00:37
3楼
产生较大的速度波动和电流波动主要集中在那几个分部?

继续努力

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:10帖 | 56回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:204
  • 注册:2004年12月19日
发表于:2008-07-14 08:48:35
4楼
速度波动主要集中在小功率逆变器上,大于55kw的逆变器很少出现这种情况

继续努力

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:10帖 | 56回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:204
  • 注册:2004年12月19日
发表于:2008-07-14 08:52:55
5楼
经检查确认,10000v/380V变压器负载率不高,约50%左右。
35KV/10KV变压器后同时并有一个6MW的小型电厂,出线也是10KV。当电厂发电时,35KV/10KV变压器负载率低于50%。

继续努力

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:10帖 | 56回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:204
  • 注册:2004年12月19日
发表于:2008-07-14 08:53:20
6楼
经检查确认,10000v/380V变压器负载率不高,约50%左右。
35KV/10KV变压器后同时并有一个6MW的小型电厂,出线也是10KV。当电厂发电时,35KV/10KV变压器负载率低于50%。

twf2003

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 23回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:872
  • 注册:2004年12月29日
发表于:2008-07-31 23:32:44
7楼

直流回路有没有电抗器?

皓月

  • 精华:9帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:483帖 | 5271回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:8863
  • 注册:2003年11月09日
发表于:2008-08-01 20:55:13
8楼

有可能是电网质量引起的,关闭发电厂看看情况


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师