Advertisement
当前位置:
AB plc 重新上电后,通讯模块,模拟量输入模块有问题?
回复 | 人气 | 打印
Dec 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2008-06-19 18:27:44 楼主

我用的PLC LOGIX 5000, cpu是1756- L63的。通讯模块是1756CNB,模拟量模块是1756-IF16。在一次掉电重新上电后,模拟量模块红灯闪烁。
RSLINX 显示1756CNB红色叉。请问是怎么回事

分享到: 收藏 回复 举报
怀望行 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2008-06-22 22:28:43 1楼
 

重新上电试一下.看看情况.

  回复引用举报
guafa58 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2008-06-23 12:01:42 2楼
 

电池有吗,可能要重新规划阿,看看通讯问题啊

  回复引用举报
mushroom 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2008-07-01 10:24:07 3楼
 

可以带电插拔1756CNB模块, 一般能够解决这个问题.

模拟量模块在1756CNB正常后如果还闪烁,只能够扫网,重新RESCHEDULE整个网络,大多是因为RPI时间有问题,

而这个时间的修改只能够通过扫网来设置.

  回复引用举报
zhenying 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2008-07-06 09:54:40 4楼
  带电插拔1756CNB模块,多试几次
  回复引用举报
阿丁 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2018-11-09 12:50:27 5楼
 

插拔1756CNB模块, 一般能够解决这

  回复 引用 举报