老式的象您所说的无功补偿器我虽没见到过,
‘我80年代的老厂现在厂房里面的设备都没用了,只是外面有些店面出租所以白天用电量很小,补偿器投入一组2KVFR的电容功率因数给达到0.99 晚上是用电的高峰.大概每相用电量有150A左右我也用150/5的互感器作取样.都是酒吧单相空调还有照明用电.现在问题出现在白天用电量小的时候电容柜反倒正常工作.可是晚上用员量大的时候倒不工作..而且晚上功率因数显示0.98而电容器没投入’
你们工厂应该是三相电,当用电量在150A时是不是三相都是150,还是除了取样的那相是150A?
还有,在原来(补偿器)正常使用的正确接线情况下,后来出现的现象吗?
如果都没问题,那就是补偿器有问题。
电容柜是新装的.而且三相分配都很均等.现在出现这样的问题真让你头疼.我从来都没遇到过这事