季全共
如图:
假如串联在A相的熔断器熔丝熔断,接触器是否能脱扣?哪一相熔丝熔断能使线圈失磁而脱扣,叙说能或不能的原因?
为避免引起讨论歧义,我按当时考题原件重新修正了电路图,题目的热继电器是采用当时年代的两相式且无缺相保护。如下图:
黑妞妞009
lqs顺
A或C相保险烧断,接触器线圈(线圈电压是380V)一相会失电压,接触器断开,不叫接触器脱扣。
银光人生—华
梁山路远
江湖混混-余 辉
秦君_1
牧云 _32
LB我心飞翔
真是长见识了呀!希望楼主多多发帖!
小诚
引用 季全共 的回复内容: 引用 ...
这个我也试过,380v的接触器,接220v的电压,吸合是没有什么问题的。但是水货产品我没试过。
引用 wjml 的回复内容: 不知楼主的热保护是否带有断相保护功能?如果是普通的热过...
看了所有的回答,最这位师傅的答案有道理。
学习了,感谢师傅辛苦描述。
有些知识点在书上看到过,但是真正做到理解,还需要在应用中升华。
dayang217
学习了。A熔断后应该会继续缺相工作
星锁
开始把问题看简单了,没有仔细分析,这种问题恐怕多少人都会回答要脱扣,这个例题出的好,谢谢楼主
cheuigim
很好的题目。。学习了 109楼说得很详细
hejiajian139
学习了,很好的列子,很好的解答
qqapple123
好题目。让我费了好多脑细胞,看了大家的讨论才明白了。。平常都是220V线圈。380的还真是不跳呢。
乖乖小笨熊
不会跳闸,应该装缺相保护才对
fc20090320
运行一段时间后 ,跳闸!刚开始缺相电机继续工作,但是三项电流不平衡导致热继过载动作
wawe
引用 cne-文仔 的回复内容: 能!!因为有热继电器??
津津有味
电工基础路看起来简单,不外乎电容、电感、电阻,实际工作中的分析就是围绕着三点展开的,电子类的热保护很灵敏,基本是熔丝刚断开就动作了!
longhu009
真的是个好题目,学习了,细想了一下,是不是可以解释电机运行中缺相老是会烧毁电机?