季全共
如图:
假如串联在A相的熔断器熔丝熔断,接触器是否能脱扣?哪一相熔丝熔断能使线圈失磁而脱扣,叙说能或不能的原因?
为避免引起讨论歧义,我按当时考题原件重新修正了电路图,题目的热继电器是采用当时年代的两相式且无缺相保护。如下图:
大头鱼
lmhx
假如串联在A相的熔断器熔丝熔断,接触器是否能脱扣?能拖扣,因为有了热继
哪一相熔丝熔断能使线圈失磁而脱扣?任何一项熔断丝断,若果没有热继,都不能使其拖扣
邀月同醉
sc8043799
1212121212
今夜有雨
啊建
太有才了,既然能想出这么高深的问题.学习了!!!!!
转角掉进下水道
学习了
流星0
如果是这样的话,那应该看一下电机的功率了,如果功率大一点的,能保证接触器的维持电压,那么接触器就不脱扣,如果电机功率小,接触器分压分的少,达不到接触器的吸合电压,那么就不能脱扣,这个不好说的!
心冷空虚
简单而全面,呵呵
小麻籽
待业青年
入门试题!
zdwj
今天回厂把试卷拿来认真对比了一下,发现热继电器不是三相,而是两相。分别接在A相和C相,热继电器不带缺相保护的。
为避免引起讨论歧义,我按当时考题原件重新修正了电路图,题目的热继电器是采用当时年代的两相式且无缺相保护。如上图:
A相熔丝熔断后,简化电路如图:
此时,星接接触器串A相绕组后与C相绕组并联,线圈电压<;190v,角接接触器线圈电压约190v,以上估算未考虑A相绕组感应电压。
mafei
王付水
建敏