PCM设备助力变电所网络改造 点击:305 | 回复:0



gzykying

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 10回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:932
  • 注册:2008年2月26日
发表于:2008-06-18 16:37:06
楼主
关键字:PCM设备

        在通信上,变电所RTU装置或综合自动化变电所远动工作站的自动化数据分成二路,利用PCM设备等通信工具,要求通过通信网络分别直接和集控站、调度自动化系统主站连接,在现有调度自动化通信通道的基础上,集控站至所辖所有变电所要新增直接自动化数据通道,保证两套自动化主站系统的数据通道是独立、直接连接的,以提高整个系统的可靠性。

      嘉善供电局光传输系统的现状是以局中心为汇聚点,组建了东西两个SDH相切环,整个变电所站点有13个,光传输网络到达所有的变电所,为电力调度、电力系统调度自动化、生产管理系统、电能量采集、变电所远程图像监控等系统提供可靠的综合传输平台。


对于业务接入网,调度自动化数据、调度电话、内线电话等业务通过PCM设备,逻辑上以星型方式连接到局中心。

方案一:自动化数据从局中心延伸

本方案保持现有通信网络不变,把各变电所的全部自动化数据传输到局中心,集控站需要的自动化数据,用PCM设备转接,延伸到集控站。这种方案的优点是实施简单,对现有的网络结构和数据业务没有影响;缺点是存在单个故障点,如果局中心通信设备发生故障,调度自动化和监控自动化系统同时要中断,网络结构如图3所示。


方案二:重新建设一套集控站通信系统

本方案考虑重新单独建立一套专门用于集控站自动化的通信系统,调度自动化和监控自动化分别使用不同的通信设备,达到物理通道上的分开。这种方案的优点是两套系统数据完全分开传输,系统可靠性高,真正做到两套自动化系统的通信通道相互独立,但其缺点也很明显,单独建设一套覆盖全部变电所的通信系统,一是投资巨大,需要几百万的资金,同时建设的周期也很长。


方案三:改变传输网和接入网的网络结构

本方案将传输网从当前以局中心为切点的两个环网,改造成以局中心和集控站为交点的两个相交环,把各变电所到调度和集控站的数据业务在传输层分别从局中心和监控站直接下业务,对于接入层的自动化业务,根据变电所当前的PCM设备具有64 K时隙全交叉、16个E1接入能力,在现有的一个E1通道和局中心相连的基础上,再增加一个E1通道的接入,以一套PCM设备2个E1接口,分别和局中心和监控站的PCM连接,达到业务的直接传送。此方案利用现有设备,组建局大楼和集控站为中心的两个业务汇集中心,相交环加强通道保护能力,调度自动化和监控自动化的信号在通信通道上分开,直接传送到各自主站系统,满足标准化集控站通信的要求,同时投资很小。

更多相关延伸:PCM设备常见故障

电力通信中PCM设备的维护