xiaoniug12
现有三菱PLC一个,松下A4伺服一套,0.005MM的光栅尺一个,丝杆一根。要求做一个运动平台,行程0.5M,重复精度在0.01MM内,能否做到?
有伺服电机了 还有必要用光栅尺吗?
XX132321
伺服不是号称不丢步的吗?
速度不是很快 大概在30000脉冲每秒
用伺服电机走到一个位置,将脉冲量记录下来。下次直接用这个脉冲走那个位置不就行了。。。
刘岩利
谢谢班主的答复!
我还想请问一下光栅尺的A ,B相该怎么接到PLC上啊。。谢谢
我这个光栅尺是24V的 集电极开路输出的
andy fau
plc高速输入通道由详细说明,你自己可以查下!最好两相都接!闭路反馈控制,对于精度要求高的地方比较可靠!
en 谢谢
另问一下,Z相所谓的原点信号是什么意思?
噩梦
伺服电机编码器检测的位置,和光栅检测的位置不同,光栅检测的位置更靠近实际值