当前位置:
工控论坛
> >
行业
>
流程制造
我要发帖
求助:一个控制方案的实现
点击:
176
| 回复:
2
wymym
关注
私信
精华:5帖
求助:0帖
帖子:133帖 | 253回
年度积分:0
历史总积分:1797
注册:2007年3月01日
发表于:2008-05-31 21:22:40
楼主
有四个直流接近开关K1 ,K 2, K 3, K 4.当第一个接近开关K1动作时,输出+5V电压,当第二个接近开关动作时,输出+10V电压;当第三个接近开关K3动作时,输出-5V电压,当第四个接近开关动作时,输出-10V电压;不允许使用继电器输出触电进行电压切换。求高手支招,不胜感激!
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
大华在线
关注
私信
精华:2帖
求助:1帖
帖子:50帖 | 1889回
年度积分:0
历史总积分:2796
注册:2007年1月20日
发表于:2008-05-31 21:34:27
1楼
首先是具备四路电压的开关电源必须的配备。不用继电器转换改成可控硅或是晶体管怎么样啊
回复
引用
举报
刘志斌
关注
私信
精华:5帖
求助:0帖
帖子:346帖 | 35827回
年度积分:0
历史总积分:75384
注册:2006年7月30日
发表于:2008-05-31 23:56:39
2楼
“首先是具备四路电压的开关电源必须的配备”
1、开关电源输出5v、10v不要接地;
2、这样用四个开关独立控制实现正负电压切换是可以的;