热电偶的值乱跳怎么解决 点击:2738 | 回复:26



wza11

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:26帖 | 107回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:505
  • 注册:2005年6月14日
发表于:2008-05-30 22:17:49
楼主

最近发现自己的一个分站一到下大雨或打雷就会出现数据乱跳,全都是热电偶,出现最大7千多,请问是什么原因,所导致!有时正常情况

下也会出现个别信号,乱跳,一会变大一会变小!请问有没有什么办法可以很好解决!

问题出现在那?是接地还是?




甘陵至尊

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 124回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:298
  • 注册:2005年8月13日
发表于:2008-05-31 06:59:29
1楼
是不是热电偶连接有接触不良现象!

cdust

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:37帖 | 1817回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2396
  • 注册:2005年12月22日
发表于:2008-05-31 07:03:55
2楼
是不是这个分站接地有问题哦

ririr

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 16回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:60
  • 注册:2004年8月05日
发表于:2008-06-29 10:25:39
3楼

另外检查一下柜内冷端补偿模块。

弧光三色

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:20帖 | 818回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:941
  • 注册:2007年12月27日
发表于:2008-06-29 10:43:12
4楼
是有可能是接地不好,有高电压进入了.

同学共进

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 29回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:45
  • 注册:2005年4月12日
发表于:2008-07-08 15:31:19
5楼
应该是接地问题。我们公司就有过这样的情况

雪洗之初

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 42回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:246
  • 注册:2007年12月04日
发表于:2008-07-08 23:04:53
6楼

该是接地的问题,!

网情删

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 211回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:131
  • 注册:2006年12月16日
发表于:2008-07-18 22:03:01
7楼

有漏电点存在,断续的出现漏电而产生

zhangli0082

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 104回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:122
  • 注册:2003年1月02日
发表于:2008-07-30 20:53:27
8楼
屏蔽、接地、电源!检查这几个方面的问题!

sandyqin

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 34回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:129
  • 注册:2007年12月29日
发表于:2008-08-29 13:22:35
9楼

做一下共模接地

 

zhangli0082

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 104回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:122
  • 注册:2003年1月02日
发表于:2008-08-29 13:50:41
10楼
主要是屏蔽和接地问题,屏蔽层要单独单端接地,信号的零电势点单独接地。

wza11

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:26帖 | 107回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:505
  • 注册:2005年6月14日
发表于:2008-08-30 21:59:36
11楼

是接地的问题!!

把模块本身提供的一个接地接了一下就好了

谢谢各位热情回答

whs1

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:211帖 | 1549回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4616
  • 注册:2005年4月10日
发表于:2008-12-28 11:45:18
12楼

从故障来看应该是屏蔽接地不好,做好接地就行了。

meilidianzhi

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 709回
  • 年度积分:1888
  • 历史总积分:2046
  • 注册:2010年12月16日
发表于:2016-03-30 20:57:41
13楼

看一下冷端补偿,热电偶欧使用的专用的导线吧

 

 

 

mszlv

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 33回
  • 年度积分:4
  • 历史总积分:44
  • 注册:2015年5月21日
发表于:2016-03-31 09:46:15
14楼

看看冷端补偿和接地线 

马亚朋

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 14回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:9
  • 注册:2016年3月02日
发表于:2016-03-31 16:46:33
15楼

估计是屏蔽做的不好  有干扰应该


upcyang

  • 精华:0帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:24帖 | 798回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3656
  • 注册:2011年4月13日
发表于:2016-03-31 16:50:47
16楼


引用 马亚朋 的回复内容: 估计是屏蔽做的不好  有干扰应该


qq994847241

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:5帖 | 100回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:372
  • 注册:2016年8月17日
发表于:2017-12-21 09:32:19
17楼

DCS小白,谢谢大家分享经验

ht8266

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:16帖 | 11回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:86
  • 注册:2012年3月16日
发表于:2017-12-21 10:34:46
18楼

以前我们车间也出现过类似的情况,应该是信号干扰造成的。

后来我们接了隔离信号器 ,解决了问题 

可以试试的,也欢迎来我的中仪在线互动交流

风过无痕

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 132回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:108
  • 注册:2017年7月01日
发表于:2018-03-14 08:22:10
19楼

因接地不好,雷电信号干扰,用隔离信号器

voodookobe

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75
  • 注册:2018年1月08日
发表于:2018-03-15 23:04:43
20楼

接地不好很容易杯具滴,一个雷打到跟前停炉停机