110kw电机能用反转刹车吗?请那位知道的提供一下在那里使用成功的例子.



才大器粗

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 299回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1705
  • 注册:2007年10月19日
发表于:2008-10-10 10:00:09
41楼

反接不是不可以,看看以下条件能不能不能满足:

专用变压器:容量在500KVA以上。

不能使用空气开关,因为反接时冲击电流接近短路电流。

接触器用630的吧,定期更换触点。

电机机械轴承、转子等能否满足反转力矩

才大器粗

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 299回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1705
  • 注册:2007年10月19日
发表于:2008-10-10 10:05:09
42楼

如果不能采用机械制动,最好的办法是采用变频器+制动电阻,功率匹配好的话,2-5秒钟静止是没问题的

 

fcb1075

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:10帖 | 55回
  • 年度积分:26
  • 历史总积分:143
  • 注册:2006年7月08日
发表于:2008-10-10 10:43:23
43楼

完全可以!!!这个世界上没有做不到的只有想不到的!!!

需要你有足够的资金,最怕你没有钱。

 

想想看

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:17帖 | 821回
  • 年度积分:3
  • 历史总积分:2587
  • 注册:2008年9月15日
发表于:2008-10-10 11:39:11
44楼
请问楼主电机是否直接起动?如果是全压直接起动的,说明你们的变压器容量足够,那么在反接制动时用星形接法,它的冲击电流估计与全压起动时差不多。

工控追求

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:56帖 | 1843回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:6098
  • 注册:2004年11月10日
发表于:2008-10-15 10:34:22
45楼
最保险好用的制动方式使用直流能耗制动。

yongbuyanqi

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3
  • 注册:2008年10月15日
发表于:2008-10-15 14:57:07
46楼
办法多了,何必用危险系数最高的反接制动呢?

yongbuyanqi

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3
  • 注册:2008年10月15日
发表于:2008-10-15 14:58:40
47楼
变频器+制动电阻?具体操作可以再详细一点吗?

宏伟218

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 10回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:11
  • 注册:2008年10月15日
发表于:2008-10-15 16:06:05
48楼

在反接制动串入电阻。用速度继电器加以控制也许能好些

明理

  • 精华:1帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:43帖 | 3150回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:20986
  • 注册:2007年6月21日
发表于:2008-10-15 16:09:41
49楼
???????????????? 可以采用能耗制动。

wuhan503

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:12帖 | 132回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:247
  • 注册:2006年2月19日
发表于:2008-10-15 20:14:23
50楼
如果是绕线式电机转子串电阻控制就可以,在反接时串入全部电阻,起重机上经常用到。

dsmy

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 7回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2008-10-15 20:51:31
51楼

这么大的电机要反接制动还是第一次听说,还是直流能耗制动吧,最好加一个机械抱闸,

我不是秘密

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:13帖 | 754回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1206
  • 注册:2008年2月11日
发表于:2008-10-15 21:28:04
52楼
引用newchp 的回复内容:110KW的太大了,用反接制动肯定会有很大的冲击电流。用能耗制动加机械制动,可能会好些



RANL4256

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:24帖 | 2810回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4414
  • 注册:2004年9月30日
发表于:2008-10-16 17:26:15
53楼
引用yongbuyanqi 的回复内容:办法多了,何必用危险系数最高的反接制动呢?



aibatj

  • 精华:0帖
  • 求助:8帖
  • 帖子:59帖 | 895回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2086
  • 注册:2008年6月23日
发表于:2008-10-17 21:11:56
54楼
要串电阻,不然电流好大

蟙蠩

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:36帖 | 204回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:158
  • 注册:2008年3月20日
发表于:2008-10-24 23:10:02
55楼
加百来安的高脉冲直流电流我不信它不停.

binxiao3721

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 175回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:234
  • 注册:2008年7月26日
发表于:2008-10-25 09:46:07
56楼
太大了,恐怕不行,我没见过

向上

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:13帖 | 186回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:436
  • 注册:2008年4月29日
发表于:2008-10-25 10:49:57
57楼

楼主,你是不是在忽悠大家啊

?

chen袁jin

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 41回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:52
  • 注册:2008年9月24日
发表于:2008-10-25 22:34:10
58楼
你疯啦,这么大电机都敢反接制动。可以采用能耗制动

舒心

  • 精华:4帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:147帖 | 547回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2672
  • 注册:2007年9月30日
发表于:2008-10-26 09:27:28
59楼

如果是条件允许 最佳选择还是变频调速 可外加制动电阻或者在辅之以机械制动

gongbeishun

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 31回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:82
  • 注册:2008年7月16日
发表于:2008-10-26 09:52:28
60楼

在2~3秒就制动有点不太现实吧

?