10KV变电所母排夹螺栓发热问题,用测温抢检查一下看看你们也是不是有这样的问题。 点击:809 | 回复:2



ksw

    
  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:46帖 | 211回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2008-04-17 21:37:39
楼主
一次公司做列行性红外线热成像检查,发现母排夹穿心螺栓有发热现象100多度,且越靠近变压器越严重。分析原因是母排夹上下有两块铁板中间绝缘电木隔开,两块铁板用四个穿心螺栓固定,很有肯能是螺栓与铁板形成了闭合磁路产生了涡流引起的发热。在一次停机检修时我们对这一隐患进行了检查发现原穿心螺栓都是用绝缘垫片和两铁片相隔的但绝缘垫片已经损坏,我们改用不锈钢螺栓固定。开机后检查温度正常故障排除,因为不锈钢不是铁磁性材料不导磁从而隔断了磁路。



七彩阳

  • 精华:4帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:68帖 | 1229回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1636
  • 注册:2006年9月22日
发表于:2008-04-18 19:31:32
1楼

 

    观注中~

    我们公司最近也买了红外线测温仪    热成像仪。

    正准备监测 配电房  以及 锅炉各点的 温升情况

张智勇

  • 精华:13帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:344帖 | 4142回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4044
  • 注册:2004年8月21日
发表于:2008-04-18 20:03:14
2楼

关注中

我公司高压电流才200A,没有检查过