发表于:2008-04-17 16:02:03
楼主
将被测继电器电磁线圈一端串接1只毫安电流表(可用万用表毫安档)后再接直流稳压电源(25~30V)的正极,将电磁线圈的另一端串接1只10kΩ的线绕电位器后与稳压电源的负极相连,接通电源后,将电位器的阻值由最大逐渐调小,当调至某一阻值时继电器动作,其常开触点闭合,此时电流表的读数即是继电器的吸合电液压(继电器的工作电流一般为吸合电流的2倍)。再缓慢增大电位器的阻值,当继电器触点由吸合状态突然释放时,电流表的读数即为继电器的释放电流。
将继电器与测量电路断开,用万用表的电阻档测量电磁线圈的直流电阻值,用测得的电阻值乘以继电器的工作电流,得到的即是继电器的工作电压值。